Непрочитано 22.05.2016, 19:59 #1
Расчет монолитного ростверка с верхней и нижней сетками
alexislevis
 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 9

Вечер добрый.
По объекту просят выдать армирование ростверков исходя из проекта-аналога. В аналоге ростверки с армированием по нижней и верхней граням, хотя традиционно ростверки армируем по низу. Ясно, что надо просто возвести модель в САПРе, задать грунтовый массив и по результатам армирования пластин заложить арматуру. Но это автоматизированный расчет, а хотелось бы как-то подкреплять простой математикой. И знакомые расчетчики говорят, что при расчете модели со свайным фундаментом на висячих сваях получается бред неадекватный результат.

Поэтому, никто не видел ручной расчет железобетонного плитного ростверка с двумя сетками?

Ведь, если укладывать сетку и по верхней грани, тогда и расчет на продавливание будет другой, и на продавливание угловой сваей, и на изгиб. Какие тогда должны быть проверки? Как тогда эксперт принимает решение, что ростверк проходит проверку на прочность? Свайно-плитным фундаментом не назовешь, размеры не те, и всё-таки у ростверков свои особенности расчета. Попробовать посчитать, как фундаментную плиту? Тогда как учесть сваи?
Или хотя бы знает в какую сторону смотреть? В старых учебниках сетка только по низу,в пособиях похожая ситуация.
Или поделитесь опытом в конструировании подобных ростверков.
Буду рада любым предложениям.
Просмотров: 2814
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:40
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


если имеется ввиду ростверк под колонну, то верхняя сетка обычно не нужна.
но некоторые ее ставят (для своего спокойствия что ли)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 18:50
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


верхняя сетка может появиться, если в кусте сваи работают на отрыв....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 19:35
#4
alexislevis


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если имеется ввиду ростверк под колонну, то верхняя сетка обычно не нужна.
но некоторые ее ставят (для своего спокойствия что ли)
Да, и еще отпор грунта. Спасибо.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
верхняя сетка может появиться, если в кусте сваи работают на отрыв....
Спасибо, посмотрю еще раз пособие по ростверкам.)
alexislevis вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 02:39
#5
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Советую ознакомиться с монографией Тетиора Александра Никаноровича "Фундаменты" (2010) начиная с п. 7.3.13 и дальше. В книге есть много ценной информации, которой нет в других "канонических" изданиях.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 05:30
#6
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


если плитный ростверк под все здание, то логично, что нужны верхняя и нижняя сетки. я так армирую, но у меня сейчас сваи стойки
~NSK~ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитного ростверка с верхней и нижней сетками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчет несущей способности монолитного перекрытия VoRoNoFF Железобетонные конструкции 14 08.10.2015 22:59
Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите Arrh Железобетонные конструкции 21 30.06.2014 16:41
Монолитное перекрытие - расклад верхней сетки с шагом большим, чем нижней forass Железобетонные конструкции 16 31.01.2014 21:19
Расчет арматуры в наклонном оголовке ростверка mixapro1987 Железобетонные конструкции 2 05.03.2013 08:53
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46