04.07.2012, 13:26 | #1 | |
Обрыв рабочей арматуры в ребристой плите
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 3576
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
1. Арматура в ребре бывает в 2 ряда. Если умер нижний стержень - к верхнему коротышами с шагом приварить новый и обетонить.
Если в один ряд - все-равно можно нарастить снизу. 2. Можно между ребрами смежных плит установить каркас, обетонить включив поврежденное ребро в работу (если позволяет зазор). 3. Подвести металлическую балку под ребро и включить в работу. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154
|
Её и не надо уже сваривать, ее вообще можно выкидывать. Она своё отработала.
Как усиливать и считать хорошо описано во многих методичках по данному вопросу. Еще можно попробывать найти книжку Бондаренко В.М. по усилению жбк (но это задача сложная, я её сам пока не нашел ) |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Ну была. Так оборвалась же. Теперь ее нет. И зачем ее варить?
Теперь будет новая арматура, не преднапряженная. Приехали. Неужель расчет ребристой плиты в институтах перестали преподавать? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Еще вариант: установка каркаса между ребрами смежных плит, потом ставится еще новый каркас слева от убитого ребра (просверливаются отв. в полке с шагом). Потом это все дело хорошо обетонить. Получается как-бы одна монолитная балка на два смежных ребра, армированная 3-мя каркасами.
Вобщем тут вариантов тьма. Было бы желание... |
|||
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385
|
Какое состояние арматуры поперечных ребер и полок? Определялась ли корбонизация бетона?
Скорее всего даже если и есть 2-й стержень то там не к чему приваривать. Ставить каркас в шов я бы тоже не советовал потому, что плита и так вомногом держится за счет соседней. Остается или демонтировать или подводить балки (см. прикрепленный файл), но если подводить балки судя по фотографиям надо и к поперечным ребрам, а также усилять полки плит набетонкой так как в некоторых сериях на полки таже указывается максимально допустимая нагрузка. Я бы демонтировал. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |