| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как определить потери расхода в существующем трубопроводе

Как определить потери расхода в существующем трубопроводе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2015, 20:37 #1
Как определить потери расхода в существующем трубопроводе
sKarina
 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 2

Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть существующий трубопровод диаметр 80 мм, длина трубопровода 210м, участок прямолинейный,
имеется насос Ш40-4 (согласно паспорта Q=19 м3/ч при Н=40м).Жидкость (тосол) перекачивается из емкости №1, установленную на одном уровне с насосом, в емкость№2, установленную на высоте 5 м.
Требуется определить расход на конце трубопровода.
Я считала: w=Q/S=1,06 м/c
Re=w*d/v=20682.92; Re<100 000 ʎ=0,3164/Re˄0.25=0.0263
Потери напора: H=ʎ*L*w˄2/d*2*g+Z2=3.95 м+5м=8,95 м
Для определения расхода в конце магистрали применила формулу: Н2/Н1=(Q2/Q1)2 где Н2=40-8,95=31,05м; Н1=40м тогда Q2=16,73 м3/ч. Т.е. можно сделать вывод, что этого насоса достаточно.
Не уверена что правильно провела расчет. Возможно, нужно было построить график сети трубопровода, наложить на характеристику насоса (взять из паспорта) и графически определить где находится
рабочая зона. Но, стыдно признаться - не знаю как построить характеристику трубопровода: т.е. принимаем разные значения Q и подставляем в функцию H=ʎ*L*w˄2/d*2*g+Z2 для определения напора Н?
Заранее спасибо за помощь.
Просмотров: 1996
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:42
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Нет, так не годится, если этот расчет и дал похожие на практику результаты, то случайно.
1. Вычитать из паспортного напора насоса потери по длине вообще смысла не имеет, что ты пыталась получить этим действием?
2. Действительно нужно построить график совместной работы насоса и сети, чтобы построить график сети, нужно задаться каким-то расходом, посчитать сопротивление сети при нём (но не только линейное как у тебя, а и местные сопротивления тоже, как миниму сопротивление выхода в ёмкость у тебя есть.), аппроксимировать параболу по двум точкам: 0,0 и расчетной и поднять её на 5м по оси Y.
3. Насос у тебя шестереночный, так что формула Н2/Н1=(Q2/Q1)2 для него не работает.
4. Раз система существующая, проще всего поставить манометр, определить фактически создаваемый насосом напор и по рабочей характеристике оценить расход, а не заниматься теоретическими изысканиями.
5. Тосол очень плохо сжимается, поэтому его подача шестереночным насосом очень слабо зависит от давления и, скорее всего, составляет 22м³/час. (19/40 это для масла, у него другая сжимаемость)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:19
#3
sKarina


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 2


спасибо
sKarina вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 13:40
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ещё не забывай, что тосол это не вода, поэтому 0,4МПа из паспорта это не 40м, и высоту к потерям напора тоже нельзя просто прибавлять.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:08
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Только меня смущает "потеря расхода" в названии?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:49
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Только меня смущает "потеря расхода" в названии?
Мне кажется что это придёт определённый колорит теме, оно вполне соответствует приведённому расчёту.
А задача адекватно описана в верхней части текста.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как определить потери расхода в существующем трубопроводе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки Sanchez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2015 15:36
Как Расчитать безвозвратные потери расхода холодной воды [email protected] Водоснабжение и водоотведение 6 28.08.2014 10:48
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21