Есть ли смысл в сваях-стойках на насыпном грунте
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Ситуация следующая:

Насыпной грунт - зола, толщина слоя 12 м., водонасыщенный, далее скальник. Требуется решить, имеет ли смысл проектировать в таких условиях свайные фундаменты - т.е. сваи (куст из четырех) для опор ЛЭП 10 кВ.

Проблема, как всегда, в определении свойств этой самой золы. Есть старые изыскания, где для расчёта по деформациям (угла поворота и перемещения верха сваи) можно взять "сопротивление сдвигу" и угол вн. трения. Проблема еще и в том, что образцов взяли много и значения сильно варьируются как по степени влажности, так и по всем другим хар-кам. Да и сам расчет не пятиминутный.

Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Просмотров: 2080
 
Непрочитано 25.09.2014, 05:49
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сталкивался. жилой дом 32 этажа на насыпи 15 м. Сваи длиной 40 м. От насыпи ничего хорошего не жди, даже если она слежавшаяся.необходимо сваи тянуть до нормального грунта и учитывать отрицательное трение при их расчете. Все показатели имели большой разброс и при строительстве постоянно натыкались на остатки то ли бетона то ли кирпича.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 06:26
#3
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


40 м - однако, если не шутите. Составные сваи что-ли?

А про сваи - я имел в виду, не будет ли она давать предельные перемещения от гориз. нагрузки (смещение оголовка сваи), учитывая, что с физико-маханичеими свойствами золы не всё ясно.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 08:56
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет буровые D=1,0 м. Работу насыпи лучше вообще не учитывать на горизонтальные нагрузки, и если насыпь не слежавшаяся то учитывать как дополнительную нагрузку - отрицательное трение.
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 05:28
#5
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Здравствуйте!

В продолжении темы, хотел поинтересоваться, как дальше обстояли дела ... Вы все таки построили на золоотвале? Изыскатели про грунт что-нибудь хорошего сказали?
WolframST вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли смысл в сваях-стойках на насыпном грунте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 10 03.09.2012 11:35
Есть ли смысл создавать КБ? AVS Разное 62 31.07.2010 19:53
HP DesinJet 650C - есть ли смысл увеличить память? Chetlanin AutoCAD 12 23.12.2008 13:22