| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.08.2017, 15:10 | #1 | |
Вопрос дополнительное поперечное армирование в уровне перехлеста рабочей арматуры стен.
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2628
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
так уж рассказывайте свою историю до конца.
Вы - строитель, который забетонировал стену не по проекту? И теперь хотите бодаться с проектировщиком? шансов мало... ) для начала, Руководство по конструированию не нормативный документ, нет обязательного требования выполнять все его пункты, но в разговоре с проектировщиком это не аргумент. пункт 2.49 описывает стыковку растянутых стержней, а стенах они обычно сжаты, но и это проектировщик легко отметет. |
|||
|
||||
и стыковку сжатых стержней надо хомутить. А если почитаете еврокод, обнаружите там еще более "веселые" правила.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
Из небезызвестного сп:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда: диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины "тут формула" (здесь d - наименьший диаметр стыкуемых стержней, см). Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Лучше бы автор задал народу "обратный вопрос":
"Нужно ли устанавливать дополнительную поперечную (в т.ч. и горизонтальную) арматуру в стенах в зонах перехлёста (стыковки) вертикальной арматуры?" Наверное народ нашёл бы кучу ссылок в нормативке в поддержку этого требования...а тут как-то некрасиво получается |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Поперечное армирование колонн | Axe-d | Железобетонные конструкции | 1 | 16.07.2016 16:03 |
Расчёт продольной рабочей арматуры коммуникационных каналов. | Zakat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2015 15:09 |
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.12.2014 13:29 |
Вопрос по мозаике площади арматуры в ПК Лира | Юрии | Лира / Лира-САПР | 1 | 10.04.2012 12:06 |