Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?
Денг
 
Инженер-проектировщик АМС
 
Екатеринбург
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 8

Добрый день. В ж/б столбе обнаружена оголённая пред напряжённая арматура с ржавчиной. Есть ли возможность её как то заделать и усилить, или это уже конец столбу? Мб посоветуете какие-нибудь документы по этой теме. Столб по гост 22687.1-85 .

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4600.jpg
Просмотров: 376
Размер:	207.4 Кб
ID:	193553  

Просмотров: 4874
 
Непрочитано 14.09.2017, 12:44
#21
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
А, почему а аварийном ?
Трещину замазать. Столб усилить обоймами. Будет 100 лет стоять.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 12:48
#22
Ramil.dem


 
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65


я тоже так считаю. Но мало ли, говорят что в аварийном, просто интересно с чего такие выводы
Ramil.dem вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 12:49
#23
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Трещину замазать. Столб усилить обоймами. Будет 100 лет стоять.
например какими обоймами?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
я тоже так считаю. Но мало ли, говорят что в аварийном, просто интересно с чего такие выводы
смотрите ГОСТ 31937 табл. Е1.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 12:59
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Денг Посмотреть сообщение
Столб по гост 22687.1-85 .
Вон оно что... не обратил внимания.
Если это вышка связи - замазать и забыть.
Если объект ВКС - срочно менять.
В остальных случаях возможны промежуточные варианты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 13:00
#25
Ramil.dem


 
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
смотрите ГОСТ 31937 табл. Е1.
На столбе, трещины вдоль арматуры, характерные при коррозия арматуры, следствием является снижение несущей способности, связанное с уменьшением сечения элемента и арматуры. Аварийно состояние в том случае, когда кроме трещин вдоль арматуры имеются другие дефекты (нормальные трещины, наклонные трещины, крен). так что в этом случай все лечится усилением
Ramil.dem вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 13:12
| 1 #26
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
например какими обоймами?
Столб надо посчитать с учетом реальной нагрузки. Определить напряжения в сжатой зоне бетона. Они должны быть небольшие. Оценить устойчивость стенки при действующих напряжениях как услвной полосы - предельную высоту получим для стенки. Раскрепить стенку обоймами с шагом, меньшим чем предельная высота по условию устойчивости. Дать запас 2х кратный.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 13:17
#27
Денг

Инженер-проектировщик АМС
 
Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Денг, столб в аварийном состоянии. Подумай, как работает столб и поймешь, что усиление невозможно. А если, еще сделаешь РНС, то скорее всего он будет отрицательным (даже при условии отсутствия дефектов). Замена!
РНС столба есть, по нему запас несущей способности 31%, довольно таки далеко до критической отметки.
Денг вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 13:19
#28
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Денг Посмотреть сообщение
РНС столба есть, по нему запас несущей способности 31%, довольно таки далеко до критической отметки.
Это очевидно и без расчета. Усиляй обоймами, как я выше сказал.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 13:33
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Преднапряжение добавляет жесткость. Так что считать нужно не прочность, а перемещения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 13:49
#30
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Преднапряжение добавляет жесткость. Так что считать нужно не прочность, а перемещения.
Для рассматрвиаемого случая оценка жесткости не входит в задачу обследователя. Если столб стоит и нормально эксплуатируется - значит его жесткость достаточна. Нужно, чтобы он не развалился. А оценка жесткости с учетом возможной частичной потери преднапряжения - задача интересная, но ее точное решение встанет в сумму, сравнимую со стоимостью столба.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 15:31
#31
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


ProjectMaster, Ramil.dem - какую конструкцию могла бы иметь обойма по вашему мнению?
Денг, вы можете скинуть фотку надстройки с антеннами, для представления.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 15:43
#32
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
ProjectMaster, Ramil.dem - какую конструкцию могла бы иметь обойма по вашему мнению?
Денг, вы можете скинуть фотку надстройки с антеннами, для представления.
Я думаю: полоса 100х8 мм с шагом 1000 мм в зоне, где есть вертикальная трещина.
Трещину предварительно заделать бетоном B20, F200 на расширяющемся цементе (тут надо смотреть по ширине раскрытия, может специальным ремонтным раствором заделать местами - расширять трещину в столбе для заделки пожалуй не стоит).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 13:08
#33
Антоха007


 
Регистрация: 14.09.2017
Екатеринбург
Сообщений: 1


Вот что находиться на опоре, общий вес оборудования около 700кг
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4587.jpg
Просмотров: 45
Размер:	179.1 Кб
ID:	193647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF4574.jpg
Просмотров: 42
Размер:	70.4 Кб
ID:	193649  
Антоха007 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 13:15
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Антоха007 Посмотреть сообщение
Вот что находиться на опоре
Стабилизатор ржавчины, инъекция Хилти, зашпаклевать и покрасить. И никаких обойм!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? КИСИ1986 Железобетонные конструкции 47 29.03.2022 12:52
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Усиление бутового фундамента roni Основания и фундаменты 1 07.02.2010 00:21