| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК?

Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2013, 22:28 #1
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК?
dwgewnik
 
инженер
 
Домодедово
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 34

Добрый вечер! При строительстве складских и производственных зданий из металлоконструкций(стандартная конструкция: фермы, колонны, прогоны, связи и т п) по фермам запроектированы прогоны для последующей укладки по ним панелей типа сэндвич (150 мм). Вопрос: допустим ли вариант если вместо обычных швеллеров из металла использовать профиль ЛСТК предусмотрев его в проекте КМ(+кмд) Во первых это уменьшит нагрузку, во вторых удешевит каркас. Спасибо
Просмотров: 3101
 
Непрочитано 14.03.2013, 22:42
#2
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
допустим ли вариант если вместо обычных швеллеров из металла использовать профиль ЛСТК предусмотрев его в проекте КМ(+кмд)
А почему нет? Если сэндвич-панели закладываете в проект - так само заложите и прогоны с тонкостенных профилей.
Кроме того, что уменьшите нагрузку - нет надобности в дополнительной окраске их, так как они оцинкованные (зачастую І-й класс цинкования).

И еще, по поводу КМД: заводы производители часто берут на себя эту работу (так как оформление чертежей не полностью по ГОСТ, а делается в соответствии требований производства (лини проката).

Если надо примеры КМ в которых заложены прогоны с профилей ЛСТК - выложу.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 22:52
#3
dwgewnik

инженер
 
Регистрация: 22.10.2009
Домодедово
Сообщений: 34


В кмд надо будет предусмотерть отверстия и закладные на фермах для кремления получается?(прогоны же без сварки) Таким образом можно еще и каркасы ворот дверей и окон вместо традиционных труб квадратного сечения делать из ЛСТК?
dwgewnik вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 23:15
#4
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
В кмд надо будет предусмотерть отверстия и закладные на фермах для кремления получается?(прогоны же без сварки)
Абсолютно верно. Подбираете тип сечения тонкостенного профиля (или если есть на примете производитель - он может и сам это сделать и дать Вам рекомендацию).
Когда определились с сечением - у тех же производителей есть типовые узлы крепления. Согласно узлов (можно и свои пожелания включить если очень хочется) в КМД рисуем закладные с отверстиями. Для производителя профилей выдаем только КМ с узлами, они сами по ним делают КМД на прогоны.
Цитата:
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
Таким образом можно еще и каркасы ворот дверей и окон вместо традиционных труб квадратного сечения делать из ЛСТК?
Можно, только надо обращать внимание на размеры окон и ворот - большие ворота на тонкостенный профиль повесить не получиться, и окно поставить тоже (надо смотреть несущую способность профиля).
Можно в качестве стенового ограждения применить наборную сэндвич-панель (профлист + прогон + профлист). Опять же - заводы производители могут взять на себя часть работы: КМД на прогоны, раскладки профлистов и т.п.

Завтра выложу пример с применением профилей ЛСТК (Z и C профиль) в качестве стеновых и кровельных прогонов.
Как-то и под рамки для зенитных фонарей в теле прогонов применял тонкостенные.
Offtop: Хотел раньше ответить но поймал на комп вирус, система работать отказалась.
Несколько фрагментов с КМ:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин 1.PNG
Просмотров: 244
Размер:	48.8 Кб
ID:	98867 Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин 2_ведомость.PNG
Просмотров: 241
Размер:	57.6 Кб
ID:	98868 Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин 3_узлы.PNG
Просмотров: 277
Размер:	91.0 Кб
ID:	98869

Последний раз редактировалось LynxM, 15.03.2013 в 14:49.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли предусмотреть устройство общежития над производственными помещениями Lidyana Прочее. Архитектура и строительство 9 31.03.2010 13:30
С какой литературы можно начать для самостоятельного обучения разраб. КМ? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.09.2009 14:18
Можно ли задавать в проекте стропила 50х200(h) (шаг 600) Mawa Прочее. Архитектура и строительство 16 19.05.2007 09:07
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл Andrei AutoCAD 14 06.07.2005 11:21