| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.10.2012, 13:15 | #1 | |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 6151
|
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
несколько вопросов:
колонны из уголков что ли? а какими пластина скрепляются, с каким шагом, углом и пр.? мож есть даже фотки? почему фермы при пролете 18м высотой по 3м, было какое то подвесное оборудование, подвесные краны или на крыше что-то стояло тяжелое? скажите регион строительства (мож у вас 5-ый снеговой) не согласен с размером 2150 для мостового крана 10т пролетом 18м, по данным производителя это 1050 http://www.gruzpodem.ru/product/925/ (от оголовки рельса до верхней точки) не согласен с указанной подкрановой балкой.. почему бы не взять двутавр 45М колонны работают на сжатие, а через консоль будет передаваться изгиб уже.. тут надо б подумать над узлом, как бы задействовать все элементы колонны, при этом понимаем, что внутрь не подлезть для сварки.. ((
__________________
обо мне |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82
|
Да, Вы правы! Спасибо за пояснения и вопросы)))
Колонны - уголки 140 "коробочкой", соединены пластинами толщиной 8мм, шаг 700, и раскосами 75х5. Средняя колонна такая же, только без пластин. фермы высотой 2 - 2,5 м. Район VII - 4,8 кПа. На фотке подвесной кран, ок. 2т, будет демонтироваться. Про размер крана - поняла, исправлю. Подкрановая балка - расч. усилия посчитала, балку пока не подобрала. 45М, наверное, не подойдёт, так как по среднему ряду 12 м шаг колонн, по крайнему 6м. Теперь новый вопрос, я не точно знаю высоту верхней части колонны, это примерный размер - буду уточнять. Но если подтвердится, то могу ли я чуть подрезать эту часть, чтобы удлинить верхнюю часть колонны и не городить консоли, соответственно проверить эту полученную высоту расчётом. А на средней нужно сделать консоль. |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
на счет 45м я есесно имел ввиду пролет по 6м.
учитывая, что фермы разгружаются (снимаются подвесные краны), то лучше делать консоли... (чтобы решения были максимально одинаковыми) также придется вваривать ребра жесткости внутрь колонны (как и какие нужно разрабатывать и проверять расчетом, мож и не придется) нужен расчет, желательно детальный оболочками МКЭ с проверкой деформаций стенок (надеюсь найдутся добрые люди, например Ильнур) консоль по высоте желательно размещать в узле, где сходятся пластины http://clip2net.com/s/2oUun консольный столик делать по ширине торца колонны, чтоб максимально задействовать ребра все работы лучше проводит в летнее время (а не зимнее, когда колонны будут максимально нагружены, в этом случае сварка к напряженным конструкциям может быть опасной)
__________________
обо мне |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
тогда лучше искать типовые узлы крепления консольных столиков к колоннам подобного типа..
и примеры их расчета в книжках..
__________________
обо мне |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82
|
Возник вопрос по креплению подкрановой балки.
По Крайнему ряду колонны стоят с шагом 6 м, по среднему - 12 м. Нужно ли делать дополнительные фермы по среднему ряду (см. файл)? По крайнему ряду колонн нужно делать консоли на каждой колонне (то есть с шагом 6 м) или через одну (т. е. с шагом 12 м как и в среднем ряду)? Спрашиваю, потому, что конструкция в целом должна быть симметричная, а как быть в данном случае не разберусь. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340
|
лучше усилить колонны: передать нагрузку от крана на приставную стойку. крайние балки - 6м, средние 12м. если по технологии возможно поставить стойки в среднем пролете 6м - ставте. От консоли посчитайте усилия может и пройдет. незабудьте тормозные конструкции
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82
|
Просчитала узел с консолью, проходит, но в запас думаю стоит взять швеллер больше. Можно ли без приставных стоек, к сущ. колоннам на консоль поставить подкр. балку или это решение не надёжно.
Устраивается ли опорный столик под консоль при данной нагрузке? Тормозные конструкции: крепить только к колонне или необходимы фермы между колоннами? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? | Sarman | Архитектура | 1 | 28.08.2012 14:43 |
Нужны раб чертежи пром здания | IIIeuX | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 01.12.2007 09:07 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |