| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размер отверстий в базе колонны

Размер отверстий в базе колонны

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2008, 16:09 #1
Размер отверстий в базе колонны
Alex78
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 10

Уважаемые дамы и господа!
Помнится, что в стальной базе колонны отверстия под фундаментные болты назначают раза в полтора больше диаметра болта, да и сами отверстия выполняются овальными для точной установке по оси. Подскажите, пожалуйста, а в каком документе можно найти эту информацию? Заранее благодарен за помощь.
Просмотров: 29915
 
Непрочитано 11.11.2008, 17:58
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Тут глянь
http://dwg.ru/dnl/2653
или тут
http://dwg.ru/dnl/2925
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 10:34
#3
Alex78

Конструктор
 
Регистрация: 17.08.2006
Москва
Сообщений: 10


Спасибо за ссылки, но в сериях говорится как надо делать, это и так отложилось в голове, но вот почему именно так? Прописаны ли такие размеры отверстий в нормах? На серию же не сошлешься, это же не нормативный документ.
Alex78 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 10:47
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


На то ты и конструктор, чтобы иногда самому принимать решения.
пст вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 11:01
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Смысл увеличенных отверстий в обеспечении собираемости на монтаже. Соответсвенно величины зазоров должны быть согласованы с допусками на точность установки анкерных болтов. Эти допуски можно найти например в СНиП "Несущие и ограждающие...".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 16:51
1 | #6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Отверстия под акерные болты можно делать в принципе любые, потому что если сделаешь слишком большие будет толще опорная плита, больше шайбы. Если слишком маленькие - не попадешь на болт, будешь газом расширять отверстие на стройке . Потому в сериях именно такие. Но здесь нужно учесть то, что если отверстие большое значит колонну нужно как то крепить от сдвига. Это можно сделать: а) постановкой в фундаменты елементов, к которым после установки и выверки приварится фундаментная плита. б) Приваркой шайб к фундаментной плите после установки колонны на анкера. В таком случае Q будет восприниматся анкерами. Правда по варианту б) по моему нежелательно делать, чаще все таки по а).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 17:28
#7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


я конечно не металлист )) про болты с гайками сам послушать люблю, НО знаю одно - главное чтобы не было вот так - http://dwg.ru/bsk/1090
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 21:35
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Этод "метод" очень широко распространен. И что самое страшное, многое так и замоноличивается. Это делается с ведома людей с высшим строительным образованием, не специально, а по искреннему незнанию...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 14:27
2 | #9
veanim

Сегодня я инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.11.2015
Казань
Сообщений: 12
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™


Я понимаю, что уже достаточно поздно, вопрос стоял в конце 2008 года, но все таки. Согласно пункту 6.31 Пособия к СНиП 2.09.03 отверстие в базе колонны на 20мм больше диаметра болта.
veanim вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:37
#10
uH}I{EHEP


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от veanim Посмотреть сообщение
Я понимаю, что уже достаточно поздно, вопрос стоял в конце 2008 года, но все таки. Согласно пункту 6.31 Пособия к СНиП 2.09.03 отверстие в базе колонны на 20мм больше диаметра болта.
нет в том пункте такого
uH}I{EHEP вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 09:16
#11
veanim

Сегодня я инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.11.2015
Казань
Сообщений: 12
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™


А это тогда что?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из пособия к СНиП 2.09.03-85.jpg
Просмотров: 4609
Размер:	184.4 Кб
ID:	172749  
veanim вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 10:39
#12
uH}I{EHEP


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 18


хорошо, а как же это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отв под болты.JPG
Просмотров: 3632
Размер:	211.2 Кб
ID:	172762  
uH}I{EHEP вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 11:01
#13
veanim

Сегодня я инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.11.2015
Казань
Сообщений: 12
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™


В теме рассматривается вопрос конструирования отверстия в базе колонны, оно делается больше с учетом удобства монтажа и возможных допустимых неточностей межосевых расстояний анкерных болтов. После установки колонны, большие отверстия перекрываются стальными шайбами, а вот отверстия в этих шайбах принимаются уже в соответствии с табл. 40 СП 16 "стальные конструкции", которую вы и предлагаете к рассмотрению.
veanim вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 15:30
#14
uH}I{EHEP


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 18


при диаметре фундаментного болта 20 мм, в такой траверсе отверстия под болты каким диаметром делать?
Вложения
Тип файла: pdf КР каркас-Колонна К1.pdf (11.2 Кб, 1273 просмотров)
uH}I{EHEP вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 16:04
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


uH}I{EHEP, в анкерной планке под болты М20 выполняются отверстия диаметром 23 мм. Планка крепится к траверсам на монтажной сварке
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 16:22
1 | 1 #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,997


http://dwg.ru/dnl/6507
часть 3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 6281
Размер:	67.1 Кб
ID:	172779  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 16:35
5 | 1 #17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


В теме речь шла вот об этом. Взято из одного пособия от ЦНИИПСК.
Вложения
Тип файла: rar Базы колонн.rar (693.4 Кб, 2464 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 08:18
#18
veanim

Сегодня я инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.11.2015
Казань
Сообщений: 12
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В теме речь шла вот об этом. Взято из одного пособия от ЦНИИПСК.
Вот это можно назвать лучшим ответом. Вот только название этого пособия не помешало бы

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
uH}I{EHEP, в анкерной планке под болты М20 выполняются отверстия диаметром 23 мм. Планка крепится к траверсам на монтажной сварке
Да, но у него же узел крепления шарнирный, а не жесткий, и траверсы соответственно нет.
veanim вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 12:24
#19
uH}I{EHEP


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 18


спасибо всем за подсказки , я в металле не силен.
uH}I{EHEP вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размер отверстий в базе колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35