Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала?
инженер ППР, ПТО
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 3463
|
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
Вверху какая арматура, диаметр? Рабочая идет в нижнем поясе. В верхнем, бетон работает на сжатие, распределительная идет со своим шагом, чтоб бетон не трещал.
Последний раз редактировалось tankist, 05.09.2011 в 15:33. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Думается ничего страшного нет.На опоре нарушили арматуру полки фундаментной балки, но внешних признаков разрушения балки нет (трещин на стенах и видимых осадок).Это говорит о том, что балка не находится в предельном состоянии.На опоре имеем небольшой момент и поперечную силу, которые по видимому полностью воспринимается оставшимся сечением стенки (если балка тавровая).Я бы по рабочей документации собрал нагрузки и проверил оставшееся сечение стенки.Надо посмотреть рабочие чертежи балки по серии
|
|||
|
||||
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Стена по проекту t=400 (блоки из ячеистого бетона) высота 4,8 м. Балка по серии вот. Сам я последний раз считал балки в универе. Поэтому наверно быстро не посчитаю. Прошу помощи. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 07.09.2011 в 10:41. |
|||
|
||||
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Нет, проема там нет, пробитые каналы на чертеже я отметил красным, сначала было сомнение балка ли там вообще, но на последнем фото видно что петля есть, значит балка, просто стенка без зазора залита - в притык к балке, поэтому границы балки и монолитной стенки не различить. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 07.09.2011 в 10:54. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
От оси Г внутрь край фундамента на расстоянии 1300 мм (чертежи странные не 1:1 сделаны), ось отверстия в том же направлении на расстоянии 780 мм.Значит верхняя арматура (Ф10 А-Ш) срублна на опоре (подбетонке на обрезе фундамента) а не в пролете.Ничего не надо усилять
|
|||
|
||||
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156
|
Цитата:
П.С. я поделился мыслью, не факт, что она правильная... П.С. 2 если в #18 считать, что фундамент справа, то под ребро которое слева нужно толстую пластину на всю ширину предусмотреть, чтоб "уши" у балки не отломились.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 07.09.2011 в 13:44. |
|||
|