28.02.2014, 13:21 | #1 | |
Эвакуация людей при пожаре через люки в лоджиях
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4473
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12
|
Как я поняла по СП эвакуационный и аварийный выходы - это разные вещи (может и ошибаюсь). По нормам нам нужно делать наружную эвакуационную лестницу, но ГИП не хочет ее делать из металла, мотивируя тем, что высота здания 21,3м и нужно наращивать колонны. Вот, он и предлагает сделать ее в виде лоджий с люками, но меня этот вариант немного смущает.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Как только определитесь, для чего нужна Вам наружная лестница (для эвакуации или для спасения людей?), сразу станет понятней Ваш вопрос (в том числе и Вам и Вашему ГИПу).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Я бы поизучал "противопожарку": какие есть типы эвакуационных лестниц, какие к ним требования, ограничения, как их располагать, сколько штук и каких требуется, ..., ... Вариант взять и запроектировать гостиницу, поспрашивав в интернетах, меня немного смущает
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Не вдаваясь в подробности нормотрактований: если лестница эвакуационная, то марши должны иметь уклон соответствующий по СП 1.13130, люки в полу лоджий должны будут открываться по ходу пути эвакуации (вниз) - после выполнения этих условий люки на лоджиях чисто физически не получится сделать. Если до ГИПа плохо дойдёт в письменной форме - нарисуйте.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Думаю, что вас и лестница 3-го типа не спасёт. Только ещё одна полноценная лестница. Т.к. у вас Ф1.2 СП 1.1.3130 5.3.17 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; 30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. Плюс СП 118 6.12 В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не круче 1:1. ......Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для климатической зоны IV - до пяти этажей включительно. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м. Лестницы должны располагаться не ближе 1,0 м от оконных проемов, не считая оконно-дверных блоков, при поэтажных выходах на лестницу. Т.е. ваши 6 этажей никак не вписываются в эти требования. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Допускается ли эвакуировать людей через помещения приёма товара? | Spiteful Berkut | Архитектура | 15 | 25.04.2012 14:24 |
Эвакуация через загрузочную | exelans | Архитектура | 1 | 02.02.2012 09:06 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |