Расчётная динамическая модель здания со свайным основанием при сейсмике
Космический мусор
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
||
Просмотров: 1616
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Я считал подобным образом каркас на забивных сваях.
Массу грунта к сваям я не присоединял. У меня в сваях получались колоссальные перерезающие усилия. Поборол их соединив отдельно стоящие ростверки лентами между собой. Как у вас с Q в сваях? Просто интересно. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057
|
Коэффициенты постели для сейсмики по несейсмическому СП 24 - не вполне честно. Наши нормы в этом отношении скромны и молчаливы. Есть мнение, что жесткость грунта нужно увеличивать в 5-10 раз. Может быть, кто-то напишет более конкретно
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Вы правы. У меня в бумажном виде есть хорошая статья на эту тему. В одном сборнике нашел. Дома посмотрю и виложу скан или сфотографирую.
|
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Посмотрел "Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений возводимых в сейсмических районах" (см. вложение).
В них рекомендуют сваи не учитывать вообще, а жесткости основания на равномерные сжатие и сдвиг считать по СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", как Kz и Kx. Но поскольку мне требуется определить нагрузки на сваи, то появилась мысль убрать сваи как стержни, заменив их пружинками по всем трём осям, жёсткости пружин посчитать по СП 26 как жесткости отдельных свай: вертикальной Kz,red/N горизонтальных - Kx,red/N (N - количество свай). Конечно, для вертикальных желательно дифференцировать жесткости по мере удаления от центра, но всё же. Как думаете, правомерно?
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что будет с основанием недостроенного здания при длительном затоплении котлована? | Сергей Юрьевич | Основания и фундаменты | 24 | 14.03.2018 11:17 |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Расчётная схема монолитного здания с ребристым перекрытием (в скаде) - верно ли составлена? | y0u | Железобетонные конструкции | 6 | 03.07.2012 22:42 |
динамическая связать модель с сечением в AutoCad | smodim | Динамические блоки | 4 | 18.08.2011 15:59 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |