Доброй ночи!

Столкнулся с такой интересной ситуацией. Переоборудование производства, возросшие нагрузки на несущие конструкции технологической площадки. Балки усиливаю по классике увеличением сечения, колонны путём раскрепления связями (их почему-то не было, хотя все узлы шарнирные). Дошло дело до базы. Посчитал её на действующие нагрузки и по итогу не хватает площади опирания. Как я понимаю, разумно было бы наварить горизонтальные пластины к базе с двух сторон и вертикальные ребра к полкам двутавра колонны, чтобы связать всё это дело в одну нормальную базу. И анкера химические по углам поставить. Но с одной стороны практически ко всем колоннам снизу что-то уже прикреплено (высоковольтные кабеля, трубы высокого давления и т.д.) и заказчик это что-то перенести или отключить на время не может. Настаивает на одностороннем усилении базы. Колонна центрально сжатая, между колоннами стена из блоков, которую разбирать нельзя даже чуть чуть, под колонной бетонный кубик 450х450х150.

Вопроса собственно три:
1) можно ли базу центрально сжатой колонны делать несимметричной?
2) может кто подсказать варианты усиления такой базы с одной стороны?
3) а нужно ли здесь вообще базу раздувать, если она стояла себе хорошо 10 лет? Прирост нагрузок на колонну около 15 % от первоначального значения в 140т.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный234.jpg
Просмотров: 151
Размер:	38.6 Кб
ID:	207056  

Просмотров: 1350
 
Непрочитано 14.10.2018, 09:16
#2
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Сминается бетон под базой?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 11:48
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Если база стоит на подливку, можно попробовать заменить подливку на более прочную.
Померить прочность материала фундаментов, может она выше проектной.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 00:58
#4
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Сминается бетон под базой?
при центральном сжатии нет. держит. при возникающем моменте от несимметричного усиления прочность на фунд. плиты на продавливание уже не обеспечена. буду настаивать на симметричном усилении. не дело это фундаменты перенагружать
de-Esterado вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как грамотно усилить базу колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны? LD[58RUS] Металлические конструкции 23 13.12.2016 09:58
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему Екатерина_ХТИ Металлические конструкции 34 01.11.2016 13:05
Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий. VENik Металлические конструкции 10 27.09.2016 23:46
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию Stroitel-lybitel Металлические конструкции 16 30.06.2016 11:57