Не раз так делал с нагрузкой на пол 5т/м2 и проходил экспертизу.
По контуру монолитный цоколь которы служит подпорной стеной, крепится к столбчатым фундаментам. фундаменты расчитываются на сдвиг. Засыпку необязательно всю ПГС-ом делать. Можно сверху 300-400мм щебня, ниже около 300мм песком, ниже грунтом (если нормальный). Незабываем про геотекстиль. Обязательно прописываем про послойное трамбование и коэф. уплотнения. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305
|
Спрошу в этой теме: есть пол склада: 2т/м2 полезной нагрузки; 1,8т на колесо кары с полным грузом. Толщина плиты 160мм бетон С16/20 арматура Ф10А500 200х200 две сетки + подбетонка 50 мм. Под подбетонку хотят положить ЭППС 100 мм с прочностью 200 кПа при сжатии 2%. Достаточно ли будет прочности ЭППСа? Какой ЭППС используют в данных полах?
----- добавлено через 46 сек. ----- Как нормируется прогиб полов? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |
Пол по грунту под автобусный гараж | Nehitriy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.07.2008 12:43 |