Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.
Гуру ШТС.
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 19721
|
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
|
|
|||
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
По чертежу не понятно, как закреплены колонны, а пространственная жесткость из плоскости обеспечивается вертикальными связями или стенами работающими совмемтно с перекрытием.Если никаких вертикальных элементов нет, то надо ставть.Анкера то,что надо.
|
|||
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
|
Just Dream, igr, На вложенном чертеже показаны связи ВС, которые предусмотрены по колоннам, они будут расположены в уровне первого этажа. Расположение связей детерминирует архитектура. Опорные узлы колонн проектировались как жёсткие. Опирание (примыкание с боку) балок на колонны - шарнирное.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Я так и вижу, что архитекторы, по закону фэн-шуя как бэ связи стоят |
|||
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
|
Каркас в целом считался. Связи ставили не архитекторы. Они были поставлены мной с учётом архитектуры. По-другому их не поставить - мешают окна, двери, проёмы. По схеме их недостаточно?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
А ограждающие конструкции какие?Если кирпичная кладка, то возможно развязать из плоскости колонны приваркой арматуры кладки к колонне(если кладка конечно армируется). А горизонтальными связями по балкам обычно и моделируют плиту монолитную,если вы считали в МКЭ программе. Я бы конечно поставил бы еще и второстеппеные балки
|
|||
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
|
Нужен ли распор в уровне перекрестия диагональных элементов связи по оси "Б", или можно обойтись без него? Ещё такой момент, что на втором этаже эта связь будет находиться посреди комнаты.
По оси "2" связь будет "делиться" между этажами главной балкой, получается? Just Dream, ограждающие конструкции - панели "Термостепс-МТЛ". По поводу моделирования плиты - то есть сосредоточенная нагрузка, собранная с грузовой площади, прикладывается в узел, образованный перекрестием связи? И потом, таким образом мы моделируем лишь нагрузку на балки? Последний раз редактировалось freshbox, 04.01.2012 в 18:41. |
|||
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? | SportsMen | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.07.2010 09:07 |
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 | Шерали | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.05.2010 12:58 |