Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.
freshbox
 
Гуру ШТС.
 
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 39

Добрый вечер!
Имеется сетка колонн с шагом от 4,0 до 10,75 метра
Здание двухэтажное. Перекрытие между первым и вторым этажом решено сделать монолитным, опирающимся на главные балки с максимальным щагом 5,32 метра. Возник ряд вопросов:
- Как прикрепить плиту перекрытия к к главным балкам?
- Достаточно ли главных балок, либо нужно устанавливать балки и в перпендикулярном направлении?
- Для пролёта 10,75 метра прошла балка 60Б1. Целесообразно ли использовать в этом случае прокатную балку?
Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
mont_sxema.dwg (77.7 Кб, 5729 просмотров)

Просмотров: 19721
 
Непрочитано 04.01.2012, 17:27
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


для монолитной плиты я бы второстепенные еще положил с шагом 1,5-2 м. по ним уже плиту
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 17:30
#3
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не вижу пролета 10,75
Оси "3", "4", "5" в осях "Г" - "Б".

Sanechek, второстепенные балки обязательны?
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 17:37
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А по диагонали это что?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 17:38
#5
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А по диагонали это что?
Связи.
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 17:48
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем связи, если монолитная плита будет связью
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 17:53
2 | #7
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Плиту прикреплять к балкам "усами"
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 17:57
#8
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем связи, если монолитная плита будет связью
Получается, что пространственная жесткость здания, а так же устойчивость колонн из плоскости действия наибольшего изгибающего момента будут обеспечиваться плитой перекрытия и прогонами покрытия. Этого достаточно?
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:02
#9
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Получается, что пространственная жесткость здания, а так же устойчивость колонн из плоскости действия наибольшего изгибающего момента будут обеспечиваться плитой перекрытия и прогонами покрытия. Этого достаточно?
Почему бы не поставить вертикальные связи по колоннам?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:03
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По чертежу не понятно, как закреплены колонны, а пространственная жесткость из плоскости обеспечивается вертикальными связями или стенами работающими совмемтно с перекрытием.Если никаких вертикальных элементов нет, то надо ставть.Анкера то,что надо.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:10
#11
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Just Dream, igr, На вложенном чертеже показаны связи ВС, которые предусмотрены по колоннам, они будут расположены в уровне первого этажа. Расположение связей детерминирует архитектура. Опорные узлы колонн проектировались как жёсткие. Опирание (примыкание с боку) балок на колонны - шарнирное.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
mont_sxema_0.000.dwg (76.9 Кб, 2258 просмотров)
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:15
#12
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Just Dream, igr, На вложенном чертеже показаны связи ВС, которые предусмотрены по колоннам, они будут расположены в уровне первого этажа. Расположение связей детерминирует архитектура. Опорные узлы колонн проектировались как жёсткие. Опирание (примыкание с боку) балок на колонны - шарнирное.
ну а каркас в целом считался??
Я так и вижу, что архитекторы, по закону фэн-шуя как бэ связи стоят
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:19
#13
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
ну а каркас в целом считался??
Я так и вижу, что архитекторы, по закону фэн-шуя как бэ связи стоят
Каркас в целом считался. Связи ставили не архитекторы. Они были поставлены мной с учётом архитектуры. По-другому их не поставить - мешают окна, двери, проёмы. По схеме их недостаточно?
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:21
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ето другое дело.Только связи наодо до верха вести
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:25
#15
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Каркас в целом считался. Связи ставили не архитекторы. Они были поставлены мной с учётом архитектуры. По-другому их не поставить - мешают окна, двери, проёмы. По схеме их недостаточно?
А ограждающие конструкции какие?Если кирпичная кладка, то возможно развязать из плоскости колонны приваркой арматуры кладки к колонне(если кладка конечно армируется). А горизонтальными связями по балкам обычно и моделируют плиту монолитную,если вы считали в МКЭ программе. Я бы конечно поставил бы еще и второстеппеные балки
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:29
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Дошли теперь до балок.Обязательно надо ставить.Без них плита толстая и тяжелая будет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:30
#17
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ето другое дело.Только связи наодо до верха вести
Нужен ли распор в уровне перекрестия диагональных элементов связи по оси "Б", или можно обойтись без него? Ещё такой момент, что на втором этаже эта связь будет находиться посреди комнаты.
По оси "2" связь будет "делиться" между этажами главной балкой, получается?

Just Dream, ограждающие конструкции - панели "Термостепс-МТЛ". По поводу моделирования плиты - то есть сосредоточенная нагрузка, собранная с грузовой площади, прикладывается в узел, образованный перекрестием связи? И потом, таким образом мы моделируем лишь нагрузку на балки?

Последний раз редактировалось freshbox, 04.01.2012 в 18:41.
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:36
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Портальные можно поставить, если мешает
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:44
#19
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Портальные можно поставить, если мешает
То есть, связи должны быть в каждом пролёте? Связей по схеме недостаточно?

Второстепенные балки должны быть в одном уровне верхними поясами с главными балками или должны опираться на них сверху?
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:45
#20
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Just Dream, ограждающие конструкции - панели "Термостепс-МТЛ". По поводу моделирования плиты - то есть сосредоточенная нагрузка, собранная с грузовой площади, прикладывается в узел, образованный перекрестием связи? И потом, таким образом мы моделируем лишь нагрузку на балки?
Нагрузка, собранная с грузовых площадей прикладывается как равномерно-распределенная на балки,а связи по балкам - см. пост №6
Just Dream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58