Непрочитано 02.10.2013, 14:21 #1
Металлические сэндвич-панели во внутренней отделке общежития
Secrett_spb
 
по диплому архитектор
 
С.П.Б.-на-Неве
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 28

Проектируется общежитие для рабочих. Каркас здания металлический.
Обшивка металлическим сэнвичем. Экспертизу здание проходить не будет.
Сразу возникают вопросы. Допускается ли сейчас использование пенополистирольных (как бы подверженных горению) панелей
в жилых зданиях?
И можно ли использовать голый сэндвич во внутренних помещениях без зашивки. Вроде как панели красят PVDF (поливинилиденфторид) снаружи,
а внутренние стороны вообще не известно чем. Да еще и металл. В санпине нашел требования к отделке общежитий "Поверхность стен, перегородок, отделочных материалов, столярных изделий (дверей, окон) и покрытий должна быть гладкой, легкоочищаемой, доступной для текущей уборки".
Металл подпадает под эти требования, но как-то не гуманно что ли
Просмотров: 9847
 
Непрочитано 03.10.2013, 11:57
#2
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Посмотрите в гигиеническом сертификате на эти панели - где их можно использовать.
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 13:44
#3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Secrett_spb Посмотреть сообщение
Проектируется общежитие для рабочих. Каркас здания металлический.
Обшивка металлическим сэнвичем. Экспертизу здание проходить не будет.
Сразу возникают вопросы. Допускается ли сейчас использование пенополистирольных (как бы подверженных горению) панелей
в жилых зданиях?
Что мешает взять пожарный сертификат на панели и посмотреть что в нем написано?

Цитата:
Сообщение от Secrett_spb Посмотреть сообщение
И можно ли использовать голый сэндвич во внутренних помещениях без зашивки. Вроде как панели красят PVDF (поливинилиденфторид) снаружи,
а внутренние стороны вообще не известно чем.
Можно. Можно проверить и сансертификат тоже. Металлокаркас вас почему-то не смущает.
Красят или не красят обе стороны так как будет написано в спецификации на панели. Закажете оцинковку - будет голая оцинковка изнутри и снаружи.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 14:14
#4
KVS


 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 13


по опыту работы с "сэндвич"-панелями могу сказать следующие:
-панели с ППС очень "любят" пожарники, заставляют обшивать асбестовыми листами, даже при наличии сертификата. С ППС они пропускают только в холодильных установках.
-окраска панелей не всегда
PVDF PVF2\PVDF (Поливинилдифторид)
Покрытие рекомендуется для особо ответственного наружного применения. Обладает прекрасными антикоррозийными свойствами и высокой стабильностью внешнего вида., есть еще
Полиэстер (РЕ)
Предназначен в основном для внутреннего применения. Обладает хорошими механическими свойствами, такие как твердость и хорошая формуемость. Для наружного применения используется, когда к объекту строительства не предъявляются высокие требования к стойкости покрытия.
Пурал (Pural)
Покрытие предназначено в основном для наружного применения. Обладает отличной коррозийной стойкостью и высокой стабильностью внешнего вида. Высокая степень формуемости. Стоек к вальцовке.
PVC200 (Пластизоль)
Покрытие пригодно как для внутреннего, так и для наружного применения. Обладает отличной коррозийной стойкостью и хорошей стойкостью против атмосферной коррозии. Высокая степень формуемости. Стоек к вальцовке.

- окраска может идти так же как и цветовая гамма, разная с внешней и внутренней стороны.
- панели лучше с базальтовой ватой использовать, при наличии ген. сертификата вплоть до лечебных учреждений можно применять (мы закрывали учебный корпус, пищевое производство, панели с базальтом).
Что Вы подразумеваете под словом «зашивка»?
Поищите в поисковике я выкладывал каталоги и ТУ по "сэндвич"-панелям от разных производителей.
KVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 14:42
#5
Secrett_spb

по диплому архитектор
 
Регистрация: 19.05.2008
С.П.Б.-на-Неве
Сообщений: 28
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KVS Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под словом «зашивка»?
Поищите в поисковике я выкладывал каталоги и ТУ по "сэндвич"-панелям от разных производителей.
Спасибо всем за развернутый ответ. Знаю, что пожарные "любят" пенополистирол.
Потому как даже рустики и карнизы из ППС под слоем тяжелой штукатурки при реконструкции здания морга зарубили.
Но он эффективен. Сегодня из жилых объектов разрешен только в частном малоэтажном строительстве, я прав?

А здесь объект частного лица, до 1500 м2. В экспертизу не идет, но при оговоренном возможном расширении общаги в 1,5 раза , уже придется
согласовывать. Чтобы 2 раза не пересчитывать подумал, что "зашивка" изнутри листами ГКЛ по меткаркасу с минватным заполнением решит проблему.
Какие заказчик купит "сэндвич"-панели - понятия не имею, но видимо, самые дешевые. Гадать - можно жить в металлаческих стенах или нет?
Secrett_spb вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 14:49
#6
KVS


 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 13


У моего бывшего директора очень хороший знакомый, для своих хороших знакомых (мама с дочкой) постоил из низ дом, на два хозяина. Сам поект делал.
KVS вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 16:54
#7
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Secrett_spb Посмотреть сообщение
Спасибо всем за развернутый ответ. Знаю, что пожарные "любят" пенополистирол.
Потому как даже рустики и карнизы из ППС под слоем тяжелой штукатурки при реконструкции здания морга зарубили.
Но он эффективен. Сегодня из жилых объектов разрешен только в частном малоэтажном строительстве, я прав?
А у вас точно панели с пенополистиролом (Г4), а не с пенополиуретаном (Г1)?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:11
#8
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Скажите, а обязательно ли поставщик должен передавать пожарные сертификаты на сэндвич-панели?
если да, то где это прописано или нужно добавлять пункт в договор?
ситуация - в 2009 построено здание из панелей иностранного производителя панелей, у них завод в России,
строим взрывоопасный пристрой, сэндвич панель будет общей стеной
из документов есть паспорт на ограждающие конструкции
требование по пож сертификации появилось тоже в 2009 похоже
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:55
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
а обязательно ли поставщик должен передавать пожарные сертификаты на сэндвич-панели?
Не обязательно. Только в том случае, если он хочет быть поставщиком.
Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
или нужно добавлять пункт в договор?
никогда не помешает
В Вашем случае непонятно, на что нужен сертификат. На уже смонтированные в 2009 панели (тогда могут и не предоставить, но и договоре речь вести бессмысленно), или на панели, поставляемые сейчас. В любом случае у серьезных заводов сертификаты выложены на сайтах в открытом доступе. Или предоставляются по первой просьбе.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.04.2019 в 15:08.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 16:03
#10
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


иваниваныч, спасибо, действительно на сайте поставщика нашелся сертификат,
правда он выдан в 2016 на такой тип панелей, а панели куплены и смонтированы в 2009,
сертификат ищу на панели купленные в 2009, так как проектировщикам нужна бумага
о свойствах существующей стены будующего пристроя,
в 2009 сертификаты запрашивали, но у производителя их не было,
ссылались что они их по всему миру монтрируют, дали только доки на польском
о соотвествии панелей европейским требованиям
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 17:45
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
правда он выдан в 2016 на такой тип панелей, а панели куплены и смонтированы в 2009,
Если панели идентичны, то не будет ошибкой признать его действительным и для панелей 2009 года.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металлические сэндвич-панели во внутренней отделке общежития

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели Vtrk Конструкции зданий и сооружений 10 10.01.2014 14:32
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53