посмотрел я эти ПУЭ... Нигде не нашел, что имеется ввиду РЕАЛЬНЫЙ размер. Почему, по мнению эксперта, там должно иметься ввиду сечение ПО РАЗМЕРУ, а не по номинальному сечению, как во всех остальных нормальных документах? Размер не обеспечивает условий безопасной эксплуатации, в отличие реального сопротивления.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Вам уже много раз объяснили, что кабель должен соответствовать ГОСТ. Небольшой отступ в электричество, наверное слышали про закон Ома. I=U/R Кабель выбирается исходя из тока. А ток определяется по сопротивлению (а не диаметру). |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Обзаводитесь двойными мостами постоянного тока, а то с приходом капитализма все производители начали катать кабели из "супер чистой" меди, если сечение уменьшают на 25%. Такого в природе не может быть и я сильно сомневаюсь, что кабель у ТС пройдет проверку по сопротивлению. При таком положении к закупке следует относиться очень серьёзно и проводить входной контроль.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
не-не, про это забудьте точно
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну, тогда уже вопросы у суда будут к производителю кабеля. Может быть, к органу сертификации. Но уж точно не к проектировщику, если расчеты проведены верно.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Согласен с Вами, особенно часто попадаем с наконечниками. Когда кабель намного меньше чем внутренний диаметр наконечника того же сечения. Но сделать ничего не можем. Как говорится все соответствует стандартам.
|
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
да, при соблюдении требований ГОСТ.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
ДА, МОЖЕТ. Важно именно сопротивление.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
если у эксперта мнение что фактическое сечение жилы не может быть менее 1,5мм2 какой вопрос ему задать корректней что бы он понял что фактическое сечение жилы на самом деле может быть менее 1,5мм2 и применяться при этом в жилье?
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
не вопрос, а утверждение:
а реальное сопротивление и считается по "номинальному сечению"
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну, если измеряется, то вообще никаких вопросов (там "считается" в смысле "принимается")
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Не буду оригинальным. Номинальное сечение проводника потому и названо номинальным что может не соответствовать фактическому(причем как в + так и в минус). ГОСТ нормирует погонное сопротивление кабеля.
ГОСТ 22483-2012 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Проверка соответствия производится в соответствии с разделом 7 того же ГОСТа |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- еще маленький вопрос. Произвожу я кабель. Поперечное сечение нелуженой жилы в нем из наномеди равное 1мм2. Кабель покрыт неметаллической оболочкой и его толщина с оболочкой больше 1.5мм2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 градусах цельсия, Ом не более 12,1. Как я должен замаркировать этот какбель в плане его сечения, и могу ли я монтировать его для розеток в жилом многоквартирном доме. Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 20:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
с терминологией разберитесь - "оболочной", толщина в кв.мм... А вы уже в производство нацелились с мифической наномедью) Уже есть раскрученные производства, где по заказу и произведут нужный кабель, и назовут как надо - если такая острая необходимость создать свой кабель для электрических розеток.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- ГОСТ 15845-80 3. Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле. Как измеряется диаметр сечения провода для того что бы узнать соответствует он ПУЭ для монтажа в жилье или нет ? Позиция эксперта в том что если диаметр жилы будет меньше 1,383мм то соответственно этот кабель в жилье применять нельзя, несмотря даже на то что электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы этого кабеля при 20 градусах цельсия, Ом будет не более 12,1. ПУЭ пунктом 7.1.34 дано то что В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1, а в таблице 7.1.1 вообще не понятно какое должно быть сечение жилы там только написано требование к сечению кабелей и проводов и ни слова о жиле. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? | Тигран88 | Металлические конструкции | 20 | 30.06.2014 15:20 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |