Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Серж38
 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14

Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Просмотров: 72252
 
Непрочитано 09.01.2014, 23:33
#241
bahil


 
Сообщений: n/a


Насчёт сейсмики не фантазируйте. Нет там никакой сейсмики. Эти "порталы" исключительно для красоты.
Или будут замоноличины. В любом случае хрень.
Offtop: Интересно, а что там делают треножники?
 
 
Непрочитано 10.01.2014, 05:15
#242
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, а что там делают треножники?
Offtop: Страхуют перекрытия, пока обои не наклеили.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 05:21
#243
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?
Может быть это сейсмический демпфер?
В предыдущих домах этой строительной компании данные связи были в виде треугольника. С подкосами или нет - не помню. Надо другой их объект глянуть )))
Соглашусь с мнением что тут дело рук архитекторов, либо студент рисовал - сроки поджимают - подписали не глядя.
Сейсмики нет! Не стоит искать в этой связи сокральный смысл. Думаю тут все банально до безобразия...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 10:42
#244
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
.. Думаю тут все банально до безобразия...
Похоже да.
bahil
Цитата:
а что там делают треножники?
Бетонщики снимают опалубку через максимально короткое время, лишь бы плита держала себя. Опалубка нужна выше, она оборотная. А под плитой оставляют несколько стоек из комплекта опалубки для страховки, до полного созрения бетона.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 11:34
#245
bahil


 
Сообщений: n/a


Сдаётся мне, что перекрытия сборные. Ну ещё можно понять под пролётными плитами, а под колонными зачем? Да и хлипкие какие то "треножники".
 
 
Непрочитано 10.01.2014, 11:40
#246
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что перекрытия сборные. Ну ещё можно понять под пролётными плитами, а под колонными зачем? Да и хлипкие какие то "треножники".
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 12:09
#247
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
Да. В системе куб 2,5 часть плит одевается на колонну, а часть плит (пролетные) "висят" на тех, которые одеты на колонны. Стык - арматура на сварке, потом обетонировка. Треноги на период монтажа плит (выверка) и пока бетон шва не схватится.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:12
2 | 1 #248
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Скину сюда (вроде подходит по теме), заснял недавно.
Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет.

https://youtu.be/oQn38E5AUe4
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:16
#249
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да ладно, 50 % так делают .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:38
#250
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


да...косяк, я так связи делал
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:38
#251
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет...
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:50
#252
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
Не, не. Вот схема. Причем горизонтальный элемент - подстропильная балка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 36
Размер:	29.7 Кб
ID:	167282  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:54
#253
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не, не. Вот схема. Причем горизонтальный элемент - подстропильная балка.
Ну, тут как сказать.... Выключается полпортала, балка дополнительно напрягается на изгиб. Возможно расчетно. Возможно не очень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:12
#254
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, тут как сказать.... Выключается полпортала, балка дополнительно напрягается на изгиб. Возможно расчетно. Возможно не очень.
Окей, согласен. Сказать что связей совсем нет, некорректно, немного они поработают. ))
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 05:39
#255
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь
Эти не будут воспринимать сжатие, видно же на видео, уйдут в сторону и все. И как связи даже будут работать, просто балка будет воспринимать дополнительное усилие. Хорошо что там балка, а не распорка.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 06:19
#256
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Окей, согласен. Сказать что связей совсем нет, некорректно, немного они поработают. ))
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут.
Я боюсь что здесь никто себе голову такими тонкостями не грел )))
Завели в скад, нагрузили, получили в постпроцессоре все элементы зеленые и успокоились )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 08:43
#257
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
такими тонкостями
- аха, меньше знаешь - крепче спишь .
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18