| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Соглашусь с мнением что тут дело рук архитекторов, либо студент рисовал - сроки поджимают - подписали не глядя. Сейсмики нет! Не стоит искать в этой связи сокральный смысл. Думаю тут все банально до безобразия...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Похоже да.
bahil Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Да. В системе куб 2,5 часть плит одевается на колонну, а часть плит (пролетные) "висят" на тех, которые одеты на колонны. Стык - арматура на сварке, потом обетонировка. Треноги на период монтажа плит (выверка) и пока бетон шва не схватится.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Скину сюда (вроде подходит по теме), заснял недавно.
Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет. https://youtu.be/oQn38E5AUe4 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, тут как сказать.... Выключается полпортала, балка дополнительно напрягается на изгиб. Возможно расчетно. Возможно не очень.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Эти не будут воспринимать сжатие, видно же на видео, уйдут в сторону и все. И как связи даже будут работать, просто балка будет воспринимать дополнительное усилие. Хорошо что там балка, а не распорка.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Завели в скад, нагрузили, получили в постпроцессоре все элементы зеленые и успокоились )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Портальная связь | SS15 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 13:07 |
портальная связь | kiraa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.03.2010 14:18 |
Ослабленная портальная связь? | Senator Alex | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.01.2009 22:05 |
Портальная связь | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.02.2007 08:18 |