Непрочитано 16.07.2017, 12:21 #1
Возможен ли стык стояков ГВС, ХВС из разных материалов труб в санузле квартиры
Павел К.
 
Регистрация: 05.07.2011
Сообщений: 60

Добрый день! Проживаю в квартире на первом этаже МКД. Стояки ГВС, ХВС в санузле состоят из двух частей : стальная и пластиковая (фото приложено). Возможен ли стык из разных материалов (пластик, металл) стояков ГВС, ХВС в санузле квартиры? Сантехник категорически говорит, что так нельзя.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	339.1 Кб
ID:	191075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 212
Размер:	291.9 Кб
ID:	191076  

Просмотров: 4936
 
Непрочитано 16.07.2017, 16:48
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Интересно, а кто такой умный пустил ГВС через полотенцесушитель напрямую?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2017, 18:11
#3
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Интересно, а кто такой умный пустил ГВС через полотенцесушитель напрямую?
По проекту. У нас так во всем доме (9 этажей, панелька).
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 09:26
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Соединение пластика и металла в квартире возможно, никаких запретов нет.

Но у ванны должен быть уравниватель электрического потенциала - проводок, соединявший корпус ванны с металлической трубой ХВС. При пластиковых трубах делаются специальная электрическая система уравнивания потенциалов (СУП).

Вот о ней, а не о стыке труб надо интересоваться - это вопрос жизненной безопасности.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 09:36
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Сантехник категорически говорит, что так нельзя.
ну да, иначе как ещё себе шабашку придумать? Типа "ты должен потратиться ещё и на замену дальше". Сами же сантехники так же и делают, когда, например, старый металлический участок трубы покроется свищами или даже начнет капать/протекать. Т.е. вставляют местную замену из ПП, соединив через муфты.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 11:05
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
ну да, иначе как ещё себе шабашку придумать? Типа "ты должен потратиться ещё и на замену дальше". Сами же сантехники так же и делают, когда, например, старый металлический участок трубы покроется свищами или даже начнет капать/протекать. Т.е. вставляют местную замену из ПП, соединив через муфты.
Это уже конспирология - Сам Сантехник-Сан сказал, Одна Баба Сказала. Нормативных запретов нет. Жильцу неудобств нет. Разумеется, подтекания в американке быть не должно. Да и те капли, которые просочились просто надо закрасить - больше их не будет.

"Don’t Worry, Be Happy". А вот насчет ванны надо проверить. Вспоминают, когда случайно попадают под напряжение. Обычно это последнее воспоминание.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 11:18
#7
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


я думаю, что по проекту это П-образные компенсаторы, но их приняли за полотенцесушители и понаделали из металла
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2017, 10:18
#8
Павел К.


 
Регистрация: 05.07.2011
Сообщений: 60


Всем спасибо!
Павел К. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможен ли стык стояков ГВС, ХВС из разных материалов труб в санузле квартиры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите правильно сделать проект по переустроству 1-комнатной квартиры Svemm Прочее. Архитектура и строительство 8 16.01.2015 11:33
Разводка водост. труб внутри квартиры Glyuk Водоснабжение и водоотведение 8 05.06.2013 00:41
Нужна помощь в прокетировании ВК - центральная разводка стояков водопровода Константин2013 Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:27
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) Intrapavelor Инженерные сети 4 20.02.2012 16:26