| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием

Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2017, 10:17 #1
Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием
sergkuz
 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25

Имеем грунтовые условия (см. вложение)
Здание - подвал 3 м, и один этаж 4-5 м. Склад-магазин
Схема с неполным каркасом, ж/б.
Сначала хотели сваи применить, просадку прорезать. Потом пришла мысль, а не замочить ли котлован, устранив тем самым просадочность, и возвести все на ленточных и столбчатых фундаментах. Ни разу с таким методом не сталкивался, поэтому прошу совета у бывалых - возможно ли такое выполнить в данных условиях, какие могут быть подводные камни и на сколько процесс замачивания замедлит строительство?
Спасибо.


Последний раз редактировалось sergkuz, 23.05.2017 в 10:16.
Просмотров: 3200
 
Непрочитано 16.05.2017, 11:15
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,085


Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
какие могут быть подводные камни
Просадки под соседними зданиями, оползни, провалы грунта и прочие "прелести". Как это было у нас в городе ровно 20 лет назад: http://tov-tob.livejournal.com/68681.html
Правда, там замачивание просадочного грунта не было предусмотрено по проекту, а "получилось само" - вследствие массовых протечек водопровода и канализации, неправильной организации стока и прочего головотяпства.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
Сначала хотели сваи применить, просадку прорезать. Потом пришла мысль, а не замочить ли котлован, устранив тем самым просадочность, и возвести все на ленточных и столбчатых фундаментах.
Много ли рассчитывали сэкономить?

Последний раз редактировалось kp+, 16.05.2017 в 11:35.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 12:02
#3
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Много ли рассчитывали сэкономить?
Просто у заказчика свой товарный бетон, льет блоки ФБС, сваи все же придется закупать и заказывать задавливание/забивку. У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон. Можно конечно на буронабивные поставить, но у нас опять же проблема в сезон найти свободные ямобуры с глубиной выработки более 3 м. и диаметром более 300. Вот сидим думаем, разное в голову приходит... Скорее всего, конечно, придем к сваям, но как говорится "хотелось бы всех посмотреть"

Про ваш случай я слышал, у нас с просадкой не на столько критично, да и мощности слоев не те.
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 14:35
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
какие могут быть подводные камни и на сколько процесс замачивания замедлит строительство?
А лишний песок есть? Ведь кроме воды, вам еще надо будет пригрузить основание, ведь природных напряжений не хватает....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 21:21
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,987
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так просадочность там "так себе", здание тоже не дворец советов, подвалом при этом просадочную толщу минимум на треть пройдете. Просчитайте просадку - невеликая получится.
Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон.
Пусть плиту выльет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 09:57
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Замачивание устраняет 2 тип просадочности и то не всегда. В данном случае бесполезно.
Можно прикинуть просадку - возможно всё и так пройдёт.
Обычно делают поверхностное уплотнение 1,5 - 2 метра при оптимальной влажности.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Пусть плиту выльет.
Кстати, неплохой вариант.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 09:57
#7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Делайте подушку из местного грунта и не морочьте голову себе и людям. А может и без подушки все у Вас получится - в геологии я не увидел величины p_sl и просадки от собственного веса - там прочерки стоят с гордой надписью внизу "I тип" .... а с каких таких .... соображений он первый - одному Господу Богу ведомо) Судя по табличке на первом рисунке - Ваш грунт вообще не есть просадочным т.к. Eps_sl везде не превышает 0,01. Короче - залипуха Ваша геология
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 10:49
#8
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


При давлении от вашего здания просадки не будет! В таблице приведен компрессионый модуль деформации вместо просто Е, который вам нужен для расчета.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 10:44
#9
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Благодарю всех за ответы. Проконсультировался с геологами - говорят просадка формальная, ничтожная, но показать они должны были ее. Отн. просадка превышает 0,01 совсем на немного и только в отдельных пробах.
Думаю будет правильным отсыпать немного крупнообломочными, по возможности снизить давление по подошве, увеличив ширину, ну и в нуле для жесткости поясок сделаем.
Спасибо!
sergkuz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. Якорь Конструкции зданий и сооружений 17 27.09.2011 13:28
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна aalex_m Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2011 17:19
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52