Непрочитано 03.11.2017, 11:29 #1
Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха.
Nikolos
 
Инженер-строитель
 
Нижний Новгород
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 12

Здравствуйте, коллеги. Появилась задача "защитить" монолитный пол, а также установить направляющие под контейнер типа DIN 30722.
Концепт такой: закрепить листовую сталь (скажем -14, меньше -- будет "стучать" сказали) на анкеры типа Hilti, а для направляющих использовать приваренный к нему швеллер полками вверх(скажем 20П±).
Причина появления этой задачи: заказчик переживает что во время разгрузки/загрузки мультилифтом бетон будет крошиться и разрушаться пол.
Трудности: непонятно как посчитать наименьшую толщину стали, температурные деформации(9 метров при перепаде температур(50-60 градусов) будут деформироваться примерно на 5-6 мм).
Буду рад любой помощи, быть может кто-то сталкивался с подобными задачами. Площадка, которую нужно "обезопасить" 9х9 метров, разрез по армированию дам. Суммарный вес контейнера 17тн., всего их в зоне обслуживания 2 штуки. На контейнере в задней части валы, которые даже иногда крутятся.) Направляющие контейнера представляют собой 2 прямоугольных сечения (80х170 мм)по всей длине (7,1 метра).
Накидал несколько моделек для понимания.
Сталкиваюсь с этим впервые, прошу писать по существу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форума_1.PNG
Просмотров: 67
Размер:	56.8 Кб
ID:	195309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум_1.PNG
Просмотров: 47
Размер:	68.9 Кб
ID:	195310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум_2.PNG
Просмотров: 35
Размер:	70.1 Кб
ID:	195311  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2017 в 11:42.
Просмотров: 2973
 
Непрочитано 07.11.2017, 10:59
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Привет. Если вопрос в температурных деформациях, то я бы не парился, хилти устанавливаются в отверстия с зазором.
Поз 2 на сварку для фиксации верхней арматуры?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 14:24
#3
Nikolos

Инженер-строитель
 
Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Привет. Если вопрос в температурных деформациях, то я бы не парился, хилти устанавливаются в отверстия с зазором.
День добрый, спасибо что откликнулись, проблема в подборе наименьшей толщины листа. Сейчас смотрю "Вайнберг Д.В., Вайнберг Е.Д. Расчет пластин", но там все весьма и весьма сложно. Принимаю лист как балку на упругом основании.
А так же думаю над способами закрепления листа, по сути срезающих усилий будет мало, а деформаций такой конструкции может быть достаточно(ударные нагрузки).
Боюсь, без эксперимента не обойтись
Nikolos вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:43
1 | 1 #4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Контейнер 17т опирается на 2 полосы 0,08мх7,1м.
Пусть коэффициент динамичности 3, и на неравномерные нагрузки 2.
имеем 17*3*2/(0,08*7.1)=180т/м2
Прочность бетона В25 по первой группе - 1170т/м2, т.е. достаточно (по местному смятию)
ИМХО ставьте t8 и все будет хорошо. Решать Вам конечно.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 14:51
#5
Nikolos

Инженер-строитель
 
Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Контейнер 17т опирается на 2 полосы 0,08мх7,1м.
Пусть коэффициент динамичности 3, и на неравномерные нагрузки 2.
имеем 17*3*2/(0,08*7.1)=180т/м2
Прочность бетона В25 по первой группе - 1170т/м2, т.е. достаточно (по местному смятию)
ИМХО ставьте t8 и все будет хорошо. Решать Вам конечно.
Спасибо большое, я чувствовал что не стоит углубляться в высшую математику) Думаю так и сделаем, к тому же швеллеры для направляющих, приваренные к листу, будут выполнять роль балок. Еще раз спасибо.
в итоге расчетная нагрузка будет еще меньше, т.к. забыли о второй полосе приложения нагрузки (0,08х14,2)

Последний раз редактировалось Nikolos, 07.11.2017 в 15:00.
Nikolos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли располагаться автостоянка открытого типа на первом этаже жилого здания? Ilya1000 Архитектура 34 22.12.2016 15:47
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Конструктив здания для трансформаторов типа ТСЛГ Ирина000 Конструкции зданий и сооружений 8 07.10.2011 14:30
SW2009 SP0. Листовой металл. Arkanoid SolidWorks 1 02.09.2011 13:00
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41