| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно принять составное сечение балки?

Как правильно принять составное сечение балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2011, 17:08 #1
Как правильно принять составное сечение балки?
Masim
 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 31

Помогите советом начинающему конструктору.
Вобщем у меня есть проем 5 метров, мне нужно принять балку на которую будет приходиться нагрузка 3,8т/м. Балку нужно принять составную из швеллера, вопрос собственно в том допускается ли составная балка из трех швеллеров в форме [[] Услышал такое мнение что составные балки из швеллеров принимаются в виде "коробочки" [] и если сделать сечение из трех как в первом варианте то третий швеллер не будет работать. И если считать например "коробочки" [] , можно ли нагрузку разделить пополам, посчитать как на один швеллер и принять два. И если допускается [[] сечение балки то можно ли при расчете разделить нагрузку на 3 и просчитать нагрузку как на один швеллер?
Да и может кто подскажет литературу принять или посчитать соединительные планки. или может кто по опыту подскажет?
Просмотров: 6286
 
Непрочитано 09.07.2011, 18:30
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Если это перемычка под стену или под перекрытие - сделай балку из монолита, если перекрытие монолитное, то однозначно из монолита и заливать совместно с плитой
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2011, 19:10
#3
Masim


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 31


Мне выдали задание метаическую балку, при чем именно швеллер, потому что двутарв достать тяжелее. А так для справки если сделать монолитную балку сколько нужно времени чтоб бетон набрал прочность и можно было нагружать эту балку-перемычку?
Masim вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 20:17
#4
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Если изгиб плоский, то можно нагрузку разделить на 2 (M/N+M/W<R)
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 21:34
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
Мне выдали задание метаическую балку, при чем именно швеллер, потому что двутарв достать тяжелее. А так для справки если сделать монолитную балку сколько нужно времени чтоб бетон набрал прочность и можно было нагружать эту балку-перемычку?
Через день можно нагружать, если опалубку не снимать. Если это действительно перемычка под стену - не надо металл, делай монолит. В металлических балках еще ребра варить, планки снизу-сверху, монолитные подушки под опоры заливать (тоже время) устанавливать балки, выверять, фиксировать, потом красить, штукатурить. В монолите проще - арматуру кинул, захомутал, короб сколотил и плюхнул бетон.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 22:55
#6
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


я бы взял 4 швеллера [][]
38*500*500/8/2100 = 565,5 см3 = 4 швеллера №20. С учетом коэффициента молодого конструктора бери 4 швеллера №24
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 00:12
#7
Masim


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 31


MasterZim, тоесть я могу залить балку и через день (пусть 2-3 дня) уже класть плиты и начинать кладку стены?

Parabellum762, а если считать по прогибам Ix складывается? (31,7*5*5)/8=99,1 (9910*500)/(210000*6080)=0,00388<0.004 [1/250] Я правильно посчитал?
И еще вопрос 1/250 я правильно взял?
Masim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2011, 00:31
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
MasterZim, тоесть я могу залить балку и через день (пусть 2-3 дня) уже класть плиты и начинать кладку стены?
Да, только опалубка должна стоять, не снимать примерно 7 дней. За это время бетон набирает 70% прочности. При расчете арматуры можно учесть бетон меньшей прочности, например как В15, заказав по факту В25. Стойки если металлические инвентарные - с шагом около метра (не более)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 22:14
#9
Masim


 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 31


Спасибо за советы. Предложу два варианта. С ж/б монолитной балкой мне даже проще будет
Кстати никто так и не ответил про сечение балки из 3-х швеллеров, может ктонибудь объяснить как оно будет работать. На будущее хотелось бы всетаки знать.
Masim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 00:08
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
Кстати никто так и не ответил про сечение балки из 3-х швеллеров, может ктонибудь объяснить как оно будет работать.

Представьте себе три отдельно уложенных параллельно швеллера, изгибаемых нагрузками в плоскости. А теперь сдвиньте их до упора друг в друга, как приведено в вопросе. Суммарная нагрузка будет состоять из тех же трёх отдельных. А если швеллеры сварить, то повысится сопротивление такой балки кручению и осевой нагрузке (на устойчивость).
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:25
#11
VanDen


 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 52


при таком сечение отпадает требование расчета из плоскости п.5.16 руководства металла
а нагрузку смело дели на три и считай один швеллер
VanDen вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 16:02
#12
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


место опор перемычек какое? скола материала под перемычкой не будет?
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно принять составное сечение балки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20