| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помещение хранения ртутьсодержащих ламп в жилом доме

Помещение хранения ртутьсодержащих ламп в жилом доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2012, 11:20 #1
Помещение хранения ртутьсодержащих ламп в жилом доме
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

День добрый! Можно ли в подвале жилого дома размещать помещение для хранения ртутьсодержащих ламп?

Этот пункт:
Цитата:
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего документа и в приложении Д СНиП 31-06.
ведь никак не вяжется с ртутными лампами?

И заодно, может кто-то знает какая категории по пожарной опасности данного помещения?

Заранее спасибо!
Просмотров: 18819
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:43
#2
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


конечно нет, странный вопрос
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 13:43
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
конечно нет, странный вопрос
Конечно нет - ответ на 2-ой вопрос? )
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 13:53
#4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Конечно нет - ответ на 2-ой вопрос? )
Нормы читать надо. так не скажу, потому что незнаю. Возможно архитекторы знают
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 14:43
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


А зачем в жилом доме такое помещение?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 14:45
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Не знаю ) Но вопрос не в этом. Я так понимаю, можно.
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 14:48
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А зачем в жилом доме такое помещение?
2.12.15. Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, должны храниться в специальном помещении. Их необходимо периодически вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.

(гл. 2.12, Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей")
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 14:50
#8
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Да, но размещать то можно в помещении подвала жилого дома? Помещение категории В4, выгорожено противопожарными преградами.
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 14:51
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Можно, наверное. Специальных требований к этим помещениям я не встречал.
В БЦ такие комнатки как раз в подвалах организуют.

9.4. Хранение отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение специальной тары и специальных контейнеров.

(Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 13.03.2012 N 05-14-101/2 "Об утверждении регламентов" (вместе с "Регламентом взаимодействия ГУ "Мосэкопром" и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по обеспечению централизованного сбора, транспортировки и переработки отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп", "Методикой определения прогнозных объемов образования отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, образующихся в жилищном секторе города Москвы"))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 14:55
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Да, но размещать то можно в помещении подвала жилого дома? Помещение категории В4, выгорожено противопожарными преградами.
Пропишите в ПЗ хранение в таких контейнерах http://s-ds.ru/ecolog_container/
Возможно у эксперта будет меньше вопросов.
З.Ы. Это не реклама.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 19:00
#11
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Да, но размещать то можно в помещении подвала жилого дома? Помещение категории В4, выгорожено противопожарными преградами.
Это кладовая для хранения ламп то В4? Там же нет ничего горючего. Для кладовой - категория Д.
SkyMan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помещение хранения ртутьсодержащих ламп в жилом доме

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спортивное помещение в жилом доме. SeregaNSK Архитектура 3 31.03.2012 22:21
Помещение СС в жилом доме Route Прочее. Архитектура и строительство 2 30.03.2012 13:21
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58