Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены на давление жидкости

Расчет стены на давление жидкости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 09:52
Расчет стены на давление жидкости
viktorgorodn
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98

Добрый день! Срочно нужна помощь, пришли замечания экспертизы. Необходимо представить расчет стены из блоков ФБС шириной 400мм и высотой 2.4 метра. Чертех прилагается. Назначение стены - препятствие разливу нефти при аварии РВС 3000м3. Отметка верха жидкости при аварии +2,100. Получил гидростатическое давление на 1м ширины стены в нижней части - 2.31 т/м2. Что делать дальше не знаю. Поделитесь опытом и соображениями. Заранее благодарю.

Вложения
Тип файла: pdf Стена РВС.pdf (23.2 Кб, 276 просмотров)


Последний раз редактировалось viktorgorodn, 26.05.2014 в 10:18.
Просмотров: 9754
 
Непрочитано 27.05.2014, 11:50
#21
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Вариант с пригрузом грунтом с другой стороны, компенсирующим давление воды, имеет право на жизнь?
Вполне.
Но лично я бы заменил ФБС на монолит.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:10
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Если замените на стенку на монолит: следующий вопрос экспертизы будет - проверить горизонтальное перемещение свай в основании (деформацию стенки) + их сечение и армирование на действие изгибающего момента))). Я бы так и поступил))).
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:11
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Вариант с пригрузом грунтом с другой стороны, компенсирующим давление воды, имеет право на жизнь?
ИХМО - В Вашем случае никоим образом. Это обмен шила на мыло: пригруз (в неаварийной стадии работы) сам даст вам аналогичный опрокидывающий момент

Решение с вертикальными шпонками - очевидно самое простое (и выгодное).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 13:07
#24
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если замените на стенку на монолит: следующий вопрос экспертизы будет - проверить горизонтальное перемещение свай в основании (деформацию стенки) + их сечение и армирование на действие изгибающего момента))). Я бы так и поступил))).
Вот и приходится на данной стадии придумывать разную белиберду, лишь бы экспертизу закрыть

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
пригруз (в неаварийной стадии работы) сам даст вам аналогичный опрокидывающий момент
Я тоже так думаю
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:44
#25
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Как вариант сделать с необходимым шагом переборки (переборки не доводить до верха для свободного растеканияжидкости) внутри этой канавы, чтобы принять давление грунта, с каким шагом посчитать, либо с наружней стороны контрфорсы, но тогда под них потребуется тоже сваи городить. А шпонки, по-моему большой гемор в исполнении.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (123.1 Кб, 285 просмотров)
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 15:19
#26
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Выкладываю новый расчет и схему стенки. Вроде прошло. Жду критики
Пересохранил в 2004
Вложения
Тип файла: doc Решение2.doc (47.0 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Стена РВС.dwg (129.1 Кб, 1225 просмотров)

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 27.05.2014 в 16:06.
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 15:42
#27
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


_options

вкладка открытие/сохранение; сохранять в формате acad 2004
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 16:27
#28
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Была такая задача у меня.На фабрике за Егорьвском стояла технологическая емкость на 300 м3 с перегородкой по центру, с обваловкой с3-х сторон,а со стороны цеха обваловки не было.Аналогично было сделано-из блоков.Короче-валится стена на цех-потом перегородка по длиннику.И вся химия синего цвета утекает в прекрасную малую местную речушку.Перепроектировали на металл.Точно не помню-кажется 10мм лист и каркас балки 20 с шагом около 750мм.Высота около 3.5м была кажется.
svk вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 21:33
#29
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


а на сдвиг в каждом шве уже считали?
Саша1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 07:09
#30
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
а на сдвиг в каждом шве уже считали?
Прикинул на сдвиг с учетом силы трения скольжения бетон по бетону (т.е. без учета сцепления с раствором), проходит. С учетом сцепления тем более пройдет
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 07:35
#31
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Товарищи, что думаете об применении "обойм из металлического профиля"? прокатит?
TCO Slave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 11:38
#32
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Товарищи, что думаете об применении "обойм из металлического профиля"? прокатит?
Т.е. металлокаркас с заполнением ФБС?
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 11:56
#33
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Фото с одного из объектов. Тоже вариант
Изображения
Тип файла: jpg Рвс.jpg (398.4 Кб, 219 просмотров)
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 12:28
#34
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


мм, скорее просто усилить стену, постараться сделать ее более цельной. Ведь слабость в швах блоков. Даже не знаю можно ли будет назвать это полноценным каркасом, да и металл. профиля можно будет подобрать сравнительно не массивные, уголки например.
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 01:04
#35
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если при аварийной ситуации получается некий "столб" жидкости высотой 2,1м (в данном случае - это нефть с объёмным весом менее 1 - она плавает на поверхности воды) - как Вам удалось получить давление 2,31???
Какой коэф. перегрузки принят СНиПом 2.01.07 для жидкостей (и для нефти)?
Неужто 1,1?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Для начала...

- Вы подняли ёмкость над землёй (зачем???)
Летаете в облаках?
Спуститесь на (грешную) землю... и ёмкость опустите.

PS
Всё станет (сразу) - намного проще.

Или грунтом обсыпьте стенку с обратной стороны. Кто-то уже (вроде) - предлагал.

Последний раз редактировалось VVN59, 01.06.2014 в 01:27.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 08:04
#36
leon-lv

Проектирование
 
Регистрация: 03.05.2007
Украина, Полтава
Сообщений: 62
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ИХМО - В Вашем случае никоим образом. Это обмен шила на мыло: пригруз (в неаварийной стадии работы) сам даст вам аналогичный опрокидывающий момент

Решение с вертикальными шпонками - очевидно самое простое (и выгодное).
Почему аналогичный, в 2 раза меньший: суммарная нагрузка тогда тоже будет в 2 раза меньшей, но в другую сторону.
leon-lv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 11:37
#37
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если при аварийной ситуации получается некий "столб" жидкости высотой 2,1м (в данном случае - это нефть с объёмным весом менее 1 - она плавает на поверхности воды) - как Вам удалось получить давление 2,31???
Какой коэф. перегрузки принят СНиПом 2.01.07 для жидкостей (и для нефти)?
Неужто 1,1?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Для начала...

- Вы подняли ёмкость над землёй (зачем???)
Летаете в облаках?
Спуститесь на (грешную) землю... и ёмкость опустите.

PS
Всё станет (сразу) - намного проще.

Или грунтом обсыпьте стенку с обратной стороны. Кто-то уже (вроде) - предлагал.
Отвечаю по порядку.
1)Согласно задания технологов в резервуаре находится водно-нефтяная эмульсия, плотностью 0,87-1,1 т/м3. Для расчета приняты наихудшие условия - 1,1т/м3. Коэф. надежности для жидкостей согласно СНиП 2.01.07-85*- 1,0.
2)Резервуар поднят на отм. +1,000 согласно требованиям технологии (уклоны и т.д.), мы работаем по заданным нам условиям от смежных отделов.
3)Я сам и предлагал обсыпать. Просчитаю такой вариант выложу на ваш суд.
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 11:29
#38
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от leon-lv Посмотреть сообщение
Почему аналогичный, в 2 раза меньший: суммарная нагрузка тогда тоже будет в 2 раза меньшей, но в другую сторону
"аналогичны" - не значит "равный по высоте". Пригруз проектируется из требования равновесия и должен быть аналогичен по активному давлению жидкости.

#33 стальные шпонки - тоже хороший вариант, но (ИХМО) более многодельный. Ж/Б шпонки проще сделать
Изображения
Тип файла: jpg 102.jpg (26.7 Кб, 125 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 11.06.2014 в 11:37.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены на давление жидкости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 8 30.10.2018 11:28
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32