Непрочитано 21.03.2018, 14:21 #1
Правильно ли начерчена схема металлоконструкций навеса
Tatka0104
 
инженер-конструктор
 
Тамбов
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 42

Разбираю чертежи входной группы и не могу понять, правильно ли вычерчена схема металла навеса. прикладываю пдф для решения этого вопроса. Заранее благодарю за помощь

Вложения
Тип файла: pdf для двг 1.pdf (156.1 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: pdf для двг 2.pdf (178.0 Кб, 142 просмотров)

Просмотров: 3111
 
Непрочитано 21.03.2018, 17:27
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ничего не понятно. Особенно интересна "схема металлоконструкций навеса" без единой выноски
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 18:18
#3
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ничего не понятно. Особенно интересна "схема металлоконструкций навеса" без единой выноски
Исправили
Вложения
Тип файла: pdf для двг 1.pdf (155.6 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf для двг 2.pdf (192.4 Кб, 83 просмотров)
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 19:45
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
Разбираю чертежи входной группы и не могу понять, правильно ли вычерчена схема металла навеса.
Ошибки какого плана хотите выявить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 20:15
#5
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


стоять будет
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 09:21
#6
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
стоять будет
я вот подумала, что на пдф 1 указан узел 2, там получается слишком тяжелая конструкция из профилей, не загнется ли от веса она вперед? может надо как-то ее затянуть к стене?
Вложения
Тип файла: pdf для двг 3.pdf (95.3 Кб, 57 просмотров)
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 09:39
#7
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
не загнется ли от веса она вперед
От чего и чему там "загинаться" на "метре" высоты. В общем и целом работа низкого качества.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 09:41
#8
Saegro


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116


Tatka0104
У меня к Вам лишь один вопрос. Кем Вы работаете ?

От Вашего ответа потом будет уже понимание дальнейшего разговора. По Вашим чертежам сам навес точно никто строить не будет.Вы прислали просто архитектурные картинки и даже без расхода материалов (я уже не говорю про действующие усилия). Далее вот эта фраза "слишком тяжелая конструкция из профилей, не загнется ли от веса она вперед" - от какого веса ? От собственного или от нижележащих или от вышележащих конструкций? И зачем в узле ставите фанеру ФСБ к фасонным элементам ?

Конструкция может загнуться в случае недостатка несущей способности, но никак не от того что она "слишком тяжелая".
Saegro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 09:55
#9
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ошибки какого плана хотите выявить?
да после нанесения выносок там вроде все стало понятно, меня теперь больше интересует конструкция самого навеса. там выходит из задумок архитекторов вход сделели, как сказали "чтобы было красиво". а теперь с этим красиво вся измучилась, не могу придумать как лучше сварить профиль.
Вложения
Тип файла: pdf для двг 4 вход.pdf (164.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf для двг 5 вид а.pdf (86.6 Кб, 42 просмотров)
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 10:01
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Крылечко, конечно, - Хеопсу на зависть
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 10:10
#11
Tatka0104

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42



Я сама только начинаю) сижу разбираю чертежи. Могу прикрепить все имеющиеся чертежи для полной картины) я не думала, что будут на столько досконально придираться к словам) на  60х40х3 привариваются 40х3. думаю, что профиль 60 может не выдержать нагрузку от профилей 40х3 и загнуться вперед. а почему конструктор решил прикрепить фанеру ФСБ не могу вам сказать)
Tatka0104 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 10:31
1 | #12
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
Я сама только начинаю
Для начала начните изучать ГОСТы по СПДС это самое простое в вашем случае, потом можно "гуглить" что такое силы, моменты...А так тёмный лес.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 16:28
#13
Saegro


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116


Tatka0104
Вы не занимайтесь гаданием подойдет или нет, а рассчитайте свою конструкцию
Saegro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли начерчена схема металлоконструкций навеса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Правильно ли задана схема арки в Скаде? Shreik SCAD 10 20.05.2012 14:34
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. VMaksS79 Лира / Лира-САПР 13 01.03.2012 13:19