Всем привет! Помогите советом, пожалуйста
Необходимо увеличить длину кронштейна (гн. прямоуг. профиль 80х60х4) на 10см. Для этого существующий кронштейн разрезают и вставляют кусок того же профиля. Соединения на сварке. Хватит ли сварки встык по контуру или нужны еще дополнительные накладки? Если опираться на СНиП запас прочности более чем 2 раза.

Вложения
Тип файла: pdf kronstein.pdf (11.3 Кб, 191 просмотров)

Просмотров: 1952
 
Непрочитано 26.03.2008, 12:52
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


да кто же Вам запретит так делать?
только я сторонник накладок - вот их и приварить к обеим половинками кронштейна.
а еще лучше - оденьте трубу большего размера на Ваш кронштейн
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 10:52
#3
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


А зачем вы стараетесь вварить кусок туда где момент побольше? на конце кусок доварить нельзя? - и резать ниче не надо
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 10:59
#4
filosof

Конструктор-проектировщик
 
Регистрация: 15.01.2008
Москва
Сообщений: 25


Согласен, лучше наварить остаток, во всех случаях выгоднее и разумнее.
filosof вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 11:13
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Что касается предложенного конструктивного решения, то оно делеко от совершенства. Варить встык квадратные трубы лучше на подкладках. Для этого внутрь одной из свариваемых труб предварительно ввариваются 4 листа t=3мм.
 
 
Непрочитано 31.03.2008, 11:34
#6
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Согласен с п.3
От себя добавлю, в данном случае я бы вварил ГСП меньших размеров, например 60x40x3, запустив ее в сущ. на 2...2,5 высоты (120...150 мм)
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 12:18
#7
zuboffster

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2006
Петрозаводск
Сообщений: 29


to Румын
варить в конце никак нельзя - в том вся и соль

to DK
Спасибо за совет, по технологии это выглядит действительно удобным в следующий раз учту, потому что решение уже принято (добавили накладку в растянутую зону) и в работе.

Спасибо всем
Вложения
Тип файла: pdf kronstein2.pdf (11.9 Кб, 128 просмотров)