| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2010, 06:58 | #1 | |
сбор снеговых нагрузок
Инженер
Уфа
Регистрация: 26.10.2007
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 4227
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31
|
Цитата:
sattva перегрузка на 40-70%. Если разберусь, попробую расчетную схему выложить. gad п.5.6 не подходит, покрытие цеха утепленное. mainevent100 Спасибо за идею, надо проверить применимость к данному случаю Очень хотелось бы...
__________________
Обследователь Последний раз редактировалось ильдус, 22.04.2010 в 10:53. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31
|
Дело в том, что эти здания уже стоят. Верхнее стоит уже много лет, а запроектированный пристрой первую зиму отстоял. Снега в этом году было у нас много, вчера съездил визуально осмотрел фермы в зоне снежного мешка - повреждений не выявил...
Наконец-то разобрался с вставкой файлов ...
__________________
Обследователь Последний раз редактировалось ильдус, 22.04.2010 в 12:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? | helpstud | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.01.2008 16:44 |