Непрочитано 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Bonch
 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172

Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.

Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
...
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.

Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Просмотров: 138042
 
Непрочитано 28.01.2018, 21:11
#181
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ороче, плавно переходим еврокоды.
Ты че, продался геуропейцам?! А импортозамещение?!
Есть еще в СНиПе табл. 14 где об одиночных уголках речь идет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 21:14
#182
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рис.7, д.
Ты серьёзно? Или прикалываешься. А то у неокрепших умов мозг выносит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 05:07
#183
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты серьёзно? Или прикалываешься. А то у неокрепших умов мозг выносит.
Прекращай троллить. По этим СНиП весь СССР почти век проектировал крестовые связи именно по п. 6.3. Все то же самое и в СП (п.10.1.3, рис 13,д). Ты чего вот сейчас через век дуркуешь-то?
Вот расшифровка п.6.3 из Пособия.
И вообще ты путаешь 1,4 из табл.12 СНиП с другим 1,4, о котором мы говорим. Пришел тут на шапочный разбор.
Мы уже давно говорим о мю>1, а в максимуме 1,4 при симметрии, из ДРУГОЙ таблицы для ДРУГОГО элемента, а именно из Пособия для прерванного. Есть там формула такая...
Возьми себя в руки. Не выноси мозг уважаемой публике.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крест в СНиП.png
Просмотров: 107
Размер:	11.4 Кб
ID:	198386  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2018 в 05:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 10:58
#184
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По этим СНиП весь СССР
Для крестовых? Для портальных да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 14:27
#185
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для крестовых? Для портальных да.
Перестань, не смешно. Не мешай практикующим проектировщикам.
Вот тут в СП неверная запись - совпадает не только при неработающем, но и в остальных тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Некорректный СП.png
Просмотров: 120
Размер:	460.9 Кб
ID:	198407  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 15:53
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Кстати, Лейтес не ошибся (к п.108). Это я попутал 0,25 с 1. У Лейтеса все правильно, и с Пособием сходится (мю=1,35). И, напомню, это при потере устойчивости из-за пружины при прямом стержне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю от Лейтес1.png
Просмотров: 78
Размер:	403.5 Кб
ID:	198411  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 16:53
#187
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Извиняюсь... Чет мой вопрос вызвал на форуме некий трэш
Надеюсь резюме
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... из плоскости назначаем по мю=0,7 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200, в плоскости по мю=0,5 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200. Так?
остается в силе?
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
..., с диагональю 8500 мм. ...
В плоскости ... rx сечения =>(850/2)/200=2,13 см. ...
Из плоскости... ry =>(850*0,7)/200=2,98 см..
Два L70x5 в тавр проходят... по гибкости.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 17:55
3 | #188
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
..мой вопрос вызвал на форуме некий трэш
Изложение СП привело к коллизии. Разборка коллизии увело в историю. Разборка истории привело к пособиям, где обнаружились новые коллизии. Потом люди потеряли нить. Так теряются технологии.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Надеюсь резюме ..остается в силе?
Само собой.
В итоге необходимо и достаточно обратиться к старому СНиП (пока не почистят изложения в СП):
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 18:13
#189
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В итоге необходимо и достаточно обратиться к старому СНиП
Только табл. 11, а не 12. СНиП надо читать буквально, а не фантазировать с картнками.
Сказано для ферм -значит исключительно для ферм.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 18:35
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только табл. 11, а не 12....
М-да...
Цитата:
СНиП надо читать буквально
Где в табл.11 "связь" буквально? А? "Сказано для ферм -значит исключительно для ферм."
Ну и что делать с этим чел?
Кто еще считает, что мю элементов крестовых связей надо определять по табл.11 (СНиП) или по табл.24 (СП)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 18:39
#191
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Пункт 6.1 внимательно почитай - там всё чётко написано.
Offtop: Ты случайно не принимал участие в "актуализации"? Судя по упёртости...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если не понял, можешь ещё Стрелецкого почитать. Эти связи применялись, когда тебя ещё не спроектировали
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 19:00
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пункт 6.1 внимательно почитай - там всё чётко написано.
Там четко написано, что надо зырить табл. 11. Вот я четко зырю и не нахожу там крестовых связей. Ты мне пальцем покажи - когда и в каком случае какое мю для креста берется из табл.11? Конкретно назови.
Все проектное сообщество РФ 100 лет крестовые связи считало по табл.12 СНиП, согласно п.6.3.
Теперь по СП, и так же.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.01.2018 в 05:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 19:11
#193
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты мне пальцем покажи - когда и в каком случае какое мю для креста берется из табл.11?
Как для поясов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 19:42
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как для поясов.
Это что можно курить, так чтобы..
Поясню принцип, заложенный в первоначальных нормах (более полувека назад) при изложении главы о расчетных длинах: раздел решетчатых делился на плоские и пространственные. В плоский раздел были отнесены фермы и связи. Никаких формальных разделений. Даже в тексте пунктов не писалось "связь". Везде писалось "ферма" со ссылкой на схему. Т.е. что элемент связи, что элемент фермы рассматривались по сути, а не по названию. Например сквозные колонны рассматривались как фермы.
Однако в СНиП-81 года в текст одного пункта вкралось слово "связь", что теперь в случае потребления грибов при рассмотрении крестовых связей воспринимается как ссылка на табл.11, а в случае потребления крепких грибов воспринимается даже как ссылка на пояс фермы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2018 в 19:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 20:21
#195
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Грибы - это по твоей части
Хм. Ты его значит так прочёл...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 23:15
#196
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как для поясов.
Крестовые пояса...
Бахил, ты что втихаря учавствуешь в чемпионате троллей и тянешь на призовое место? Потому, что я не хочу верить, что ты действительно веришь в то, что пишешь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 05:47
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Хм. Ты его значит так прочёл...
Я не причем. Считай, я или умер, или не родился. Так оно читается ВСЕМИ, кто в более-менее трезв и здоров на голову. Еще раз - все проектные институты СССР читали так.
То же написано, но уже более прямо, и в СНиП (СП) "Мосты...".
Ждем от тебя извинений, покаяний или хотя бы спраффку из лечебного учреждения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 07:41
#198
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Тогда, если
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...достаточно обратиться к старому СНиП
1,4l1 при лямбда 200 только для случая когда обе диагонали сжаты?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 07:58
#199
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Тогда, если 1,4l1 при лямбда 200 только для случая когда обе диагонали сжаты?
В старом СНиП - да. См. п.188 - четко разделено;, для непрерванного при прерванном втором:
А. Растянутый элемент креста - мю1 от диагонали независимо от состояния второго.
Б. Сжатый элемент креста - мю=0,7 от диагонали при растянутом втором;
- мю=1 от диагонали при нераб. втором;
- мю=1,4 от диагонали при сжатом втором.
И т.д. Смысл такой, что второй или помогает, или не мешает, или мешает.
А новом СП нет четкого разделения в изложении. Со СП надо аккуратно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.01.2018 в 08:06.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 09:12
#200
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для непрерванного при прерванном втором:
А. Растянутый элемент креста - мю1 от диагонали независимо от состояния второго.
Б. Сжатый элемент креста - мю=0,7 от диагонали при растянутом втором;
- мю=1 от диагонали при нераб. втором;
- мю=1,4 от диагонали при сжатом втором.
А сам "прерванный второй" и при сжатии и при растяжении мю=0,5 от диагонали?
Bonch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17