| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Или метров 10 задавливаемого шпунта типа ларсен. Но это лишнее и ничему не поможет. Сваи не бурите - грунт разрыхлится. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
1. Любые защитные мероприятия, в том числе Ваша стенка из БНС, вызывают технологическую осадку, которая сама по себе может превышать в разы осадку от взаимовлияния фундаментов. И расчетом это оценить проблемно. Поэтому соглашусь с ProjectMaster, что стенка из БНС - плохое решение. Для двух малоэтажных зданий наверняка принесет больше вреда, чем пользы. 2. Относительная разность должна определяться для фундаментов существующего здания. То есть расстояние будет не 500мм. Кроме того, допустимая осадка нормирована для тех случаев, когда конструкции не рассчитаны на усилия, возникающие от доп. осадки. 3. По разделительной стенке, например, тут есть. http://aquagroup.ru/normdocs/7099 Где-то еще было... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
Одним словом - из за таких вот "времени-денег нет совсем" я остался без нормального объекта, ничего не подозревающие собственники шестиэтажки получили трещины в конструкциях и проблемы с жильем, остальные - проблемы "иного" характера.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 13.03.2018 в 12:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Почитайте, кое что для себя найдете: когда устраивать стену в грунте, например, а когда и нет, и по размерам в плане и по глубине. https://yadi.sk/i/a76CSZ-73Swm5Q
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
А шпунт из стальных труб не судьба? взять сто-какой-нибудь диаметр....
Именно так тоже было. Да и бог с ним, этим заказчиком. Денег нет, но и гемора тоже нет
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 46 | 29.08.2023 05:31 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |