Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы?
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 4000
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Зависит от грунтов, качества смр, и ещё чего-нибудь)) прими толщину дна и стенок не менее 300мм, бетон В30, арматурную сетку у граней с шагом 200х200 из диам20, и перехлёстом арматуры в месте стыка дна и стенки - 1000мм... Думаю выдержит и сильно течь не будет, даже с учетом отечественного строителя)))
|
|||
|
|