| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.05.2012, 14:47 | #1 | |
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 15867
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Фандус, как я понял, у вас в проекте опорные краны? Ссылка от di12 на литературу по проектированию подвесного транспорта. Расчеты подкрановых балок и балок путей подвесных кранов отличаются! По расчету подкрановых балок я бы рекомендовал любую из этих книг:
Беленя.Металлические конструкции общий курс Мандриков.Примеры расчета металлических конструкций Поскольку у вас неразрезные балки, добавлю эти книги: Глушков Г.С., Егоров И.Р., Ермолов В.В. Формулы для расчета неразрезных балок и рам Линович. Расчёт и конструирование частей гражданских зданий |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Антон 1970, спасибо за чертеж! Фандус, спросите у препода ради интереса - почему неразрезная? Они тяжелее при монтаже, область применения уже - на просадочных и деформативных не применить из-за осадок.
http://dwg.ru/dnl/7989 вот тут гляньте, чай для диплома прокатит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 14
|
спасибо за материал )
еще вопросик: общая длина подкрановых балок 54 м, шаг колонн 6 м в моем цехе. и что это означает балка будет иметь длину 54 метра что ли, как его вообще трансортировать и т.д. или я неправильно понимаю термин "неразрезная балка " ? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Неразрезная она становится, после монтажа, перед она 12 метров, ну 24 если пройдёт по ж\д. Недалеко везти так лучше 24, и стык балок организуют в месте где момент равен нолю, это 1.5 - 3 метра от опоры. Стык варишь по ГОСТ с проваром на монтаже.
Не боись в СНИПе всё есть, только читай правильно |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Фандус, серии по подкрановым балкам и СНиП II-23-81* ( он же СП 16)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.09.2011 10:26 |
Расчёт подкрановой балки | Yakovenko | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.05.2010 05:05 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |