24.04.2013, 11:30 | #1 | |
Материал труб для наружного водоснабжения
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 14888
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Наверное, речь идет о трубах по ГОСТ 10704 и ГОСТ 3262
и те и эти электросварные, разница в технологии изготовления, точнее не скажу - не знаю. (Вообще, насколько я понимаю, стальные трубы могут быть либо электросварные - с продольным сварным швом, либо цельнотянутые) разница в давлении при котором могут эксплуатироваться трубы. не понятно, почему именно стальные.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Для наружного водопровода бери что есть на складах, попробуй найти дюймовку по 10704 или сотку по 8732, поймёшь о чём я.
Физически 10704 имеет шов, хотя внешне его не видно, видно при разрыве, 8732 - шва не имеет, рвётся по-другому. 8732 рассчитан под нарезание резьбы, на 10704 резьба не всегда нарезается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нет, водогазопроводные бывают и чёрные и оцинкованные, чтобы оцинковка была внутренней для меня вообще новость, видел только внешнюю, думаю внутренней физически не бывает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
KronSerg,
Не просто бывает, а именно такие только и могут использоваться в питьевом водопроводе, именно поэтому нельзя использовать на водопроводе стальные трубы на сварке, т.к. разрушается внутренний цинковый слой и восстановить его уже невозможно. Оцинковать можно любую стальную трубу.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Кучу раз делали водопровод из оцинковки, внутреннего цинкового покрытия, я пока не видел, не спорю, возможно, особенности снабжения в конкретном регионе. Да, физически оцинковать можно любую трубу, но кто реально, в металле, видел 10704 в оцинковке? Если есть фотографии - выкладывай.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Запрет:
СНиП 2.04.01-85* 10.1.* <...> Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. Оцинкованные по 10704 не видел (да я и не отличу на глаз) , но однажды по техзаданию закладывал в проект и раз уж их продают, значит кто-то их использует. Не один раз сталкивался с желанием заказчика ставить такие трубы на внутренний водопровод при Ду выше 50 - наверное, есть разница в цене. Подумал ..., все-таки тема про наружные сети, в наружке нет запретов на черные трубы на питьевом водопроводе, тем более, что трубы в любом случае на сварке, а значит смысла нет их цинковать, только дороже выйдет. И я наружкой не занимаюсь почти, но вообще бы поостерегся использовать стальные трубы на наружнем водопроводе, уж лучше пластик или чугун.
__________________
apel.fas Последний раз редактировалось Apelsinov, 02.05.2013 в 23:58. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
К сожалению, эту формулировку обычно не так жёстко трактуют, читают что можно использовать и с внутренним и с наружным.
Есть разница в "достать"/"не достать". + при Ду50 трубы уже на сварке, такие резьбы никто не крутит, заморочно больно и не выгодно. п. 8.21 Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Я бы сделал ПЭ.
По СНиПу не допустимо, по факту лежат и работают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да, это не по СНиПу, это в Питере происходит из-за отсутствия согласованных к применению водомерных узлов на вводы меньше полтинника, и намертво впечаталось в мозг.
Ну и п. 14.51, тоже со счетов не стоит списывать, многие эксперты на него ссылаются и в обычных условиях.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь | alldmc | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.04.2013 16:03 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Можно уточнить материал труб полотенцесушителей? | SkiFF | Инженерные сети | 10 | 02.07.2009 09:32 |
ПОС на перекладку труб водоснабжения | HellBoy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2008 20:43 |
Нужен проект наружного водоснабжения | Prazis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.04.2008 11:56 |