Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 17934
|
|
||||
подливка под базу в разных сериях разная, в металле плаваю, конкретных норм по толщине подливки не встречал, только серии и учебники, если закинуть сеточку туда, то разницы не будет совсем думаю меджу реальностью и проектом в плане передачи усилия с колонны на фундамент.
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Толщина подливки указывается в пособии к СНиП "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" "3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении. При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50 - 70 мм, что и определяет отметку верха фундамента. При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа. При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100 - 150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака. Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления." |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2014
Сообщений: 1
|
Цитата:
Предварительно, лучше всего, любые Ваши решения необходимо согласовать с проектировщиками. Прочтите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (внимательно главу 6). Возможно, согласуют армированную подливку, т.к. подливать придется свыше 50мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
3 см мало для бетона, высохнет и не затвердеет до нужной прочности. Для этого применяют спецсоставы.
5-7 см нормальная толщина. В некоторых документах рекомендуют повысить класс бетона на 1 по сравнению с телом фундамента. Но в любом случае необходимо согласовать свое решение с проектировщиками |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но почему-то применяют - то ли из-за серий... Недавно применяли в базах огроменных колонн Златоустовского металлургического завода. мозголом из Самары Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Величина подливки также зависит от находящихся под опорным листом выверочных шайб и гаек - шайба t 10 и 2 гайки, высота которых еще и от диаметра анкерного болта зависит.... Вот тут минимум в 50 мм и набегает...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
метод установки зависит от серьезности сооружения и колонны.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А что за раствор, и ужеложенный ?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
3 см по проекту, ерунда полная. Бетонный фундамент из подливки впитает всю воду в себя, итог подливка окажется "обезвоженной". Правильно сказали делаем минимум 5 см на бетоне из мелкозернистой фракции, что должно быть указано в проекте.
По поводу повышения прочности подливки на один класс по сравнению с маркой бетона фундамента. Нет такого норматива для стальных колонн, марку бетона заливки увеличивают, и это прописано в документах, при заливки пазух ЖБ колонны и ЖБ фундамента, те при сборном варианте конструкций.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Добавлю. Для возможности нормальной подливки бетона под плиты большой площади в этих плитах делаются отверстия. Обычно диаметром 100 мм из расчета 1 отв. на 0,2 м2 площади плиты. При этом, в некоторых случаях требуется проверка ослабленной этими отверстиями опорной плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку? И обязательно из бетона? ц.п. раствор М150 не подойдет?
Экие два сантиметра животворящие. А если предварительно смочу бетонное основание? |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Подливка должна быть шире плиты. Цитата:
Цитата:
Адекватный зазор - не самоцель, а суровая необходимость для устройства серьезной надежной подливки. Однажды на авторском надзоре обнаружил, что подливка с проекта реализована до монтажа колонн, вместе с фундаментами. Бывает, что нет понимания сути предмета.
__________________
Воскресе |
|||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |