Непрочитано 16.04.2014, 10:49 #1
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме?
Gilmiyarova_Tatyna
 
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Азов
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 53

Здравствуйте!
Столкнулась с проблемой, прошу помочь, эксперт не снимает замечание, говорит что выход из тех. подполья противоречит пункту 7.2.13 СНиПа 31-01-2003.
Было запроектировано тех. подполье в жилом многоквартирном доме, количество этажей 5, с выходом через лестничную клетку жилой части, выходы отделены противопожарными перегородками 1-го типа.

Вопрос: до 5 этажей это включительно или четыре?????

7.2.13 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.

Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа.

Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с 6.21 СНиП 21-01.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Как доказать свою правоту???
Просмотров: 6158
 
Непрочитано 16.04.2014, 11:28
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Считаю, что во фразе "до 5 ти этажей" имеется ввиду именно 1-5 ти этажные дома, т. е включительно 5 этажей. Но в целом эксперт конечно прав, наверняка нет никакой необходимости устраивать выход из техподполья так. как у вас. Всё таки фраза "допускается" предполагает. что этот приём вынужденный, что никак по другому сделать нельзя технически. Но ведь скорее всего у вас никаких проблем нет для того, чтобы устроить вход в техподполье снаружи, например в торце дома. Сделайте приямок со ступеньками и установите дверной проём в стене техподполья. Что этому мешает? В случае совмещения входов в подвал и в подъезд при ремонтных работах в подвале (аварии и прочее) подход в дом загромождается ремонтной техникой (насосы, сварочное оборудование и т.д.), жильцам неудобства из за этого. Так что мой совет: не упрямьтесь, откорректируйте своё решение, оно неудачно.
troja вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 11:38
#3
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


На самом деле там "пожарная" причина и основной запрет идет по задымлению при пожаре. Если у вас ЛК разеделена перегородкой и выходы обособлены с нормируемой шириной дверного проема, то я проблемы в таком решении не вижу.

То что такое устройство не противоречит ясно видно из приведенных вами цитат!
Эксперта на мыло...ненавижу этих "тормозов перестройки". Пусть он/она/оно вам обоснует на каком основании нельзя?! По нормам тут запрета нету.
__________________
The Universal Vagabond Zen:)
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 13:56
#4
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Спасибо за ответы)
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 16:11
#5
Armoriel

АРХ
 
Регистрация: 14.09.2011
PNZ
Сообщений: 31


В моем случае хозяйственные кладовые. Отгораживаю перегородкой 1 типа и получается отдельный выход. Главное необходимо входы/выходы по возможности развести - за это цепляются. Второй момент это противопожарная защита лестничного марша над выходом из подвала (красочкой там космической какой подмазать)). Ну и в случае выносного тамбура стены смежные с помещением "жилого" тамбура и плита покрытия должны отвечать противопожарным нормам. Это все что смогли завернуть на это решение у нас в экспертизе.
Armoriel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли? Eugeni Конструкции зданий и сооружений 3 26.10.2011 15:12
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06