Период собственных колебаний
инженер
Тольятти
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 32382
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
1. Надеюсь не забыла в комбинациях для рсчета собственных колебаний все коэф. разделить на 10
2. если частота больше чем в таб.8 п.6,8 то пульсация не учитывается 3, Обычно первые формы менее,если только не введен отвратитеьный грунт |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2007 в 09:50. Причина: Поставил тэги quote - а то ведь чуть не снес пост... |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
это не мое мнение, а рекомендации организаций , которые нормы пишут. А следовать им или нет, это уж личное дело проектировщиков, под собственную ответственность.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
Для промзданий могут ограничиваться амплитуды колебаний (в различных частотных диапазонах) - с точки зрения прочности и санитарных требований. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 10.07.2011 в 13:24. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
"Формулы расчета" не бывает и быть не может. перечитайте книги за второй курс...
есть оценки для балочных и тп аналогий. норм по ограничению периодов колебаний зданий нет. как уже обсуждалось = есть эмпирическая оценка типовых частот для высотных зданий f=46/h (см. например еврокод ) и обработка статистики для г. Франкфурта-на -майне. то есть если при высоте h=100м частота f=0.46 Гц =здание спроектировано "нормально"(и никто не должен придираться...) если частота 0.3 гц- значит слишком гибкое, если 0.6- перерасход материалов... есть практическое правило, чтобы крутильной была третья-четвертая форма. здесь нужно понимать, что методика расчета на кручение при ветре в отечественных нормах отсутствует. ограничение для ускорений верхних этажей указывалось 0.08 м/c2. при его оценке нужно брать перемещение y (в формуле bahil'a) 50% расчетных пульсационных перемещений от ветровых нагрузок и первую частоту. на всякий случай напоминаю, что омега=2*пи*f |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51
|
Здравствуйте!! не могли бы подсказать, что за коэф. делятся на 10?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.10.2007 15:09 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |
Учет форм колебаний в SCADE | rualex | Расчетные программы | 11 | 06.08.2007 16:13 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |