04.09.2017, 19:31 | #1 | |
Заземление минуса на корпус
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 5177
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Если безтрансформаторная зарядка, то может и "шарахнуть"
А так, вопросов быть не должно, если корпус только наводки собирать не будет (в ракетах ПВО таки от "корпуса" отказались в пользу двухпроводной, а вот на танке и ничего, прижилось...) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46
|
Цитата:
Как я понял не критично? Главное при монтаже не коротнуть плюсом на корпус? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Вот что говорит ПУЭ:
1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) — напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть приме- нено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отклю- чением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный раздели- тельный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности. Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора. Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изо- ляции. Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к ро- зеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выпол- нена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответ- ствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин. 1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН. СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник. При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов ис- точника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник. Последний раз редактировалось RIG1978, 11.09.2017 в 12:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
К какой функциональной опасности (ф) относится паталого-анатомический корпус? | Emma | Пожарная безопасность | 38 | 29.06.2018 18:14 |
Заземление технологического оборудования и трубопроводов | RIG1978 | Инженерные сети | 14 | 13.03.2018 21:49 |
Заземление электрофицированного ЖД моста | Ky3hell | Электроснабжение | 5 | 09.09.2015 22:07 |
Нужно ли заземление в моем случае? | romadjan711 | Электроснабжение | 11 | 06.11.2014 05:44 |
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? | Geniy_Dzydo | Электроснабжение | 19 | 08.11.2012 18:55 |