10.03.2014, 00:34 | #1 | |
Можно ли залить перекрытия и диафрагму раздельно?
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 4737
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Mukhammad, если стены, стоящие в одиночку, рассчитаны на ветер (был прецедент, одна упала после снятия опалубки, голая стояла без соседних конструкций), то нет проблем.
Обычно заливают раздельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10
|
Так понятно что их нет, их наращивают на строй площадке!
А как вы думаете, если залить вместе - это будет лучше или нет, ведь так не образуется рабочий шов? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Mukhammad, обычно делают как удобней.
А что вы имеете против рабочего шва ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Mukhammad, а образование ПГС получить слабо ?
Рабочий шов исключает работу бетона в этом месте на растяжение. Прочность бетона на растяжение в 10 раз меньше, чем на сжатие. Поэтому его армируют и бетон на растяжение в расчётах не учитывается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100
|
можно, если иное не предусмотрено проектной документацией.
В практике такие ограничения мне ни разу не встречались. Перекрытия лились и с перерывом в год после стен. Никогда вопросов не возникало. ВладимирК Стены заливают вместе с перекрытием, такое бывает. Причем есть несколько технологий такой заливки. Есть свои плюсы - раз в десять дней приходит насос и заливает сразу этаж стен с перекрытием. Но есть и минусы :-) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150 | АНТОХА | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2010 17:05 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |