Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли залить перекрытия и диафрагму раздельно?

Можно ли залить перекрытия и диафрагму раздельно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2014, 00:34 #1
Можно ли залить перекрытия и диафрагму раздельно?
Mukhammad
 
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10

Нужены ответы (желательно обоснованные) по поводу технологии возведения. Вопрос в следующем: имеется монолитное жб здание, можно ли залить диафрагмы цокольного этажа, а затем (через неделю) собрать каркас перекрытия и залить его. Обычно где ни смотрел стены (или колонны) заливаются сразу вместе с перекрытием.
PS: вопрос для меня актуален, так как высота цокольного этажа 3,1м., а всех последующих 3,3м., щиты опалубки деревянные, и не хотелось бы наращивать их в дальнейшем, а сразу сделать их высотой 3,3м.
Просмотров: 4737
 
Непрочитано 10.03.2014, 04:35
#2
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Лукавите. Не заливают стены и колонны вместе с перекрытием. Честно говоря и не видел ни когда деревянные щиты высотой 3,3м.
..Хотя видел. около 2м. камеру заливали на теплотрассе.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 13:26
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Mukhammad, если стены, стоящие в одиночку, рассчитаны на ветер (был прецедент, одна упала после снятия опалубки, голая стояла без соседних конструкций), то нет проблем.
Обычно заливают раздельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 22:10
#4
Mukhammad


 
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Честно говоря и не видел ни когда деревянные щиты высотой 3,3м.
Так понятно что их нет, их наращивают на строй площадке!

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обычно заливают раздельно.
А как вы думаете, если залить вместе - это будет лучше или нет, ведь так не образуется рабочий шов?
Mukhammad вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 22:49
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Mukhammad, обычно делают как удобней.
А что вы имеете против рабочего шва ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 00:13
#6
Mukhammad


 
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что вы имеете против рабочего шва ?
Я думаю конструкция будет прочней, если его исключить, или я не прав?
Mukhammad вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 01:19
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Mukhammad, а образование ПГС получить слабо ?

Рабочий шов исключает работу бетона в этом месте на растяжение. Прочность бетона на растяжение в 10 раз меньше, чем на сжатие. Поэтому его армируют и бетон на растяжение в расчётах не учитывается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 21:38
#8
Mukhammad


 
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Mukhammad, а образование ПГС получить слабо ?
Нет не слабо. Я его получаю!
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рабочий шов исключает работу бетона в этом месте на растяжение.
Исчерпывающий ответ. Спасибо.
Mukhammad вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 21:49
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


нет трагедии в рабочем шве на месте стыка диафрагмы и плиты перекрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 08:06
#10
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


можно, если иное не предусмотрено проектной документацией.
В практике такие ограничения мне ни разу не встречались. Перекрытия лились и с перерывом в год после стен. Никогда вопросов не возникало.

ВладимирК Стены заливают вместе с перекрытием, такое бывает. Причем есть несколько технологий такой заливки. Есть свои плюсы - раз в десять дней приходит насос и заливает сразу этаж стен с перекрытием. Но есть и минусы :-)
TOMAT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли залить перекрытия и диафрагму раздельно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150 АНТОХА Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2010 17:05
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58