Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае?

Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.06.2013, 17:53 #1
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае?
ILSUR
 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11

Необходимо дать решение по усилению колонн с трещинами. Я думаю сделать так: Инъектировать трещины ремонтным составом типа Скрепа, а затем сделать обойму из мет. уголков. Верное ли решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpeg
Просмотров: 308
Размер:	134.7 Кб
ID:	105335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpeg
Просмотров: 325
Размер:	93.7 Кб
ID:	105336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpeg
Просмотров: 313
Размер:	127.0 Кб
ID:	105337  

Просмотров: 2681
 
Непрочитано 11.06.2013, 17:58
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: как страшно жить
Какой этаж? Сколько всего этажей?
Трещины похожи на силовые. Уголками можно парник на даче усилить, а здесь надо полноценные разгрузочные рамы заводить с постнапряжением.

П.С. В моём понимании это уже не трещины, а полное разрушение сечения
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 17:58
#3
сметчик-пто

сметчик
 
Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Сообщений: 84


где то что то перегрузили... только отважный Вам будет советовать.... считать нагрузки...может оказаться и вовсе доп колонны придется ставить ...
сметчик-пто вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 18:29
#4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Уголками можно парник на даче усилить, а здесь надо полноценные разгрузочные рамы заводить с постнапряжением.
это пять, улыбнуло)

Что касается ответа на поставленный вопрос. С уголками и правда в парник) Трещины выглядят как силовые, у вас нету фото еще с одной стороны, но на третьей виден явный дефект в теле колонны. Судя по всему плохо бетонирование. Колонны не были выведены до низа перекрытия и оголовок добетонировался потом( видно по следам опалубки и по разному цвету бетона). Больше фотографий , ближе. Усиление возможно только путем вывешивания конструкции , разбивки оголовка и перебетонирования. Чтобы давать более четкие рекомендации нужно знать что по расчету и что по факту в нее поставили на стройке.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 20:57
#5
сметчик-пто

сметчик
 
Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
тобы давать более четкие рекомендации нужно знать что по расчету и что по факту в нее поставили на стройке.
+100500
сметчик-пто вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 23:57
#6
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Какие силовые трещины? Какой перегруз? Какое постнапряжение?
На фотки поглядите - стройка, на днях небось опалубку только сняли...

Отбить шлак и обетонить заново, собственно ответ в посте №4.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2013, 11:11
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Судя по цвету бетонной поверхности колонн и плит перекрытий бетон в колоннах низкомарочный, имеет место недостаток несущей способности. Усилить за счёт стальной обоймы вполне возможно. но надо разобраться в реальных показателях прочности существующих конструкций. Естественно необходимы временные стойки для разгрузки.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 22:03
#8
ILSUR


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11


Здание в процессе строительства. Построено 4 этажа из двадцати.

Последний раз редактировалось ILSUR, 12.06.2013 в 22:43.
ILSUR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка Sabinin55 Технология и организация строительства 21 31.01.2017 16:04
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11