| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забыли гидроизоляцию, что делать?

Забыли гидроизоляцию, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2013, 18:24 #1
Забыли гидроизоляцию, что делать?
новострой
 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65

фундамент - монолитная плита 200 мм
УГВ - низкий, грунт - глина с песком
выкопали котлован, засыпали ПГС слоем 5-20 см, утрамбовали, залили подбетонку М100, сверху нанесли битумный праймер, наплавили гидроизоляцию (техноэласт в один срой) залили плиту бетон М300.
залили монолитные стены цоколя 2,5 м высотой бетон М200, на них также нанесли праймер, наплавили гидроизоляцию (техноэласт в один срой), снаружи на мастику утеплили плитами экструдированного пенополистирола.
обратная засыпка ПГС.
перекрытие монолитная плита 200 мм бетон М350 (В25)
по проекту надо было под стенами (кирпич полнотелый) наплавить гидроизоляцию техноэласт в один слой.
забыли, уже возведены стены второго этажа.
вопрос:
какие последствия? будет ли капилярный подсос?
что делать?
Просмотров: 2699
 
Непрочитано 18.06.2013, 18:42
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


можно чем-нить проникающим помазать, типа пенетрона-лахты-кальматрона.
а так думаю, что ничего страшного
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 18:43
#3
новострой


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
можно чем-нить проникающим помазать, типа пенетрона-лахты-кальматрона.
наружные стены 510 мм, имхо проникающим не поможет

у меня вопрос:
откуда там в стенах цоколя влага для капиллярного подсоса возмёться?
по идее наплавляемая гидроизоляция отсекла железобетонные конструкции от грунта, а значит и от воды и гидроизоляции между цоколем и кирпичной стеной не нужно или я не прав?
кстати, цоколь простоял год, сухо, никакой видимой влажности на стенах нет

Последний раз редактировалось новострой, 18.06.2013 в 18:50.
новострой вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 18:48
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


тогда инъецировать кладку.. можно поискать какие-нибудь узлы по ремонту фасадов...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 22:06
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от новострой Посмотреть сообщение
откуда там в стенах цоколя влага для капиллярного подсоса возмёться?
Если выполните качественно бетон - ни от куда.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 22:46
#6
новострой


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если выполните качественно бетон - ни от куда.
а если не качественно? разве гидроизоляция от грунта по плите перекрытия и стенам не отсекает поступление влаги?
новострой вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забыли гидроизоляцию, что делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строители хотят построить ЛЭП над дачами правомерно ли? И что делать? zebs Инженерные сети 60 22.12.2011 23:30
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57