Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность
ssn
 
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Геленджик
Регистрация: 06.12.2003
Сообщений: 1,794

Есть труба Дн 530 и давление 0,7 МПа, среда - сжатый воздух. Может у кого есть ПО для быстрого расчета, помогите определить необходимую толщину стенки. Шаг опор - 12 м.
Спасиба!!!!
Просмотров: 6353
 
Непрочитано 04.03.2005, 13:15
#2
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Для этих дел можно использовать СКАД, задав трубу, как оболочку, а можно на руках по формулам из СНиП "Магистральные трубопроводы".
А есть "котельная проще": [сигма]=Р*R/[дельта], отсюда зная расчетное сопротивление вашего материала определите толщину стенки. И не забудьте учесть местные эффекты при опирании трубы на опору. Воообщем задача решаемая :?
Operkot вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 11:40
#3
Comunikabel

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Operkot
Для этих дел можно использовать СКАД, задав трубу, как оболочку, а можно на руках по формулам из СНиП "Магистральные трубопроводы".
А есть "котельная проще": [сигма]=Р*R/[дельта], отсюда зная расчетное сопротивление вашего материала определите толщину стенки. И не забудьте учесть местные эффекты при опирании трубы на опору. Воообщем задача решаемая :?
А устойчивость изгибаемой трубы - как учесть.
Comunikabel вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 12:18
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


При 12 м. пролета и полуметре диаметра трубы, несущей практически только саму себя разве будут проблемы с устойчивостью?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 13:20
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ну зачем считать толщину стенки? И вообще что-то считать?
Безобидная труба со сжатым воздухом. Толщина стенки - минимальная из выпускаемых заводами - 6 или 7 мм, да и то такую сложнее найти, чем толстостенную. Какая будет - такая и подойдет, хоть 2 мм, если бы были.

Хотя, ежели хочется помучиться, то и СКАД подойдет, и сигма, и дельта.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 13:56
#6
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
При 12 м. пролета и полуметре диаметра трубы, несущей практически только саму себя разве будут проблемы с устойчивостью?)
Если взять ту самую - котельную - формулу, то при заданных 7атм получите около 0.8мм толщины. И Вы считаете, что у этой фольги не будет проблем с устойчивостью? Устойчивость и будет определяющим фактором при выборе толщины.

2ssn
Считая толщину неизвестной определяете формулу для изгибающего момента в середине пролета и на опорах по балочной схеме, после чего применяете то, что на прилагаемом скане и получаете уравнение для толщины. Ну или задав какую-нить цифру для нее итерируете - как Вам удобнее.
[ATTACH]1157968597.zip[/ATTACH]
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 14:23
#7
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Труба - трубе рознь. В зависимости от назначения и вида расчета существуют специальные руководства - СНиП, ГОСТ, ПНАЭ, РД и т.д.
Например СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ: "Настоящие нормы распространяются на стальные трубопроводы (в дальнейшем - трубопроводы) различного назначения условным диаметром до 1400 мм включ., предназначенные для транспортирования жидких и газообразных сред давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) и температурой от минус 70 до плюс 450 °С включ., и устанавливают требования к расчету их на прочность.

Настоящие нормы не распространяются на магистральные и промысловые газо и нефтепроводы, технологические и шахтные трубопроводы на трубопроводы, работающие под вакуумом и испытывающие динамические воздействия транспортируемой среды, трубопроводы особого назначения (атомных установок, передвижных агрегатов, гидро и пневмотранспорта и др.), а также на трубопроводы, для которых проектирование или расчет на прочность регламентируется "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утвержденными Госгортехнадзором СССР, и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке."

Расчет везде в целом по сопромату, но специально регламентируются запасы, материалы и некий индивидуальный конструктив. Некоторые воздуховоды считают на выносливость с дефектом - если давление пульсирующее.
alle вне форума  