26.12.2012, 20:07 | #1 | |
Максимальная несущая способность плиты
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 11385
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Где-то была такая информация, что плита ломается на две половинки при нагрузке в 2 раза больше предельной расчетной.
Сомнения появились после заливки стяжки толщиной 10см 10см? реальный перепад высот плит сколько был? И на сколько они прогнулись от веса стяжки? Нужно было под перегородкой сделать сетку, залить минимальное количество стяжки. Перегородку делать из ячеистых блоков. Связь между плитами есть, но нужно учитывать какой шов между плитами и на ребро плиты или на пустоту попадает Ваша перегородка. Не у всех плит есть такие швы между ними которые будут участвовать в совместной работе. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
По каким предварительным данным была определена несущая способность плиты перекрытия?
Почему нельзя было применить легкие перегородки и выравнивающие засыпки под полы? Ведь помимо постоянной нагрузки на перекрытие должна предусматриваться и временная полезная в размере 150 кг/м2 с коэффициентом надежности по СНиП. Сейчас, если я правильно понял, следующим этапом может быть обрушение со всеми вытекающими из этого последствиями. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 3
|
Толщина стяжки 10 см была выбрана из-за перепада высот плит в 3 см и пересекающихся труб отопления (одна над другой) в стяжке - меньше 10 см нельзя, трубы бы не поместились. Как видно из расчета, вес стяжки не сильно меняет картину - даже если убрать всю стяжку, то будет 800 кг/м кв. Перегородки из белого кирпича предусматривались по проекту, во всех квартирах такие же. Величину несущей способности плиты знаю со слов человека из организации строившей дом. По поводу трещин небольшое уточнение: была слабая стяжка толщиной 10 см, ее демонтировали и залили новую тоже толщиной 10 см. Видимо трещины и образовались в этот период, ширина раскрытия (примерно) до 1 мм.
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Если не учитывать совместную работу плит, то несущей способности плит 8ки явно не хватает. Но в проекте ЕЁ скорее это учитывали и все хватало. Грубо: 750...800кгс/м2. (перег) *0,5 + 200кгс/м2 (полы)+ 180кгс/м2(полезн) = 780кгс/м2. Все хватает, но на пределе конечно. Прогибы при 7м будут не маленькие, отсюда и трещины. Стяжку вы конечно сильную сделали... Надо было керамзитику полегче 6см и стяжку 4см.
В любом случае упасть не должно (если строили на совесть), но неприятно конечно... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Если я не ошибаюсь, есть сухая стяжка пола КНАУФ с легкой выравнивающей засыпкой. Перегородки из кирпича переделать на пенополублоки с горизонтальным армированием. Как инженер с большим практическим стажем, советую переделать.
Вы сделали мину, которая обязательно рванет. А внизу люди. Переустройство без проекта. Серьезная ответственность и долгий срок отсидки. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
А по мне, так все проходит по расчету и с запасом - вес перегородки распределяется на соседние плиты, влево/вправо по 25%, остается 50% веса перегородки над расчитываемой плитой (если перегородка приходит на стык двух плит, то те же 50/50%). При этом предполагается, что швы между плитами зачеканены раствором.
Итак, нагрузка на 1м длины плиты под перегородкой: 600*50%(перегор.) + 230*1,20м(стяжка) + 200*1,20м(люди, мебель) + 330*1,20м(собств.вес) = 1210 кг/м, (так как длина перегородки меньше длины плиты, нагрузка будет еще несколько меньше), несущая способность: (800+330)*1,20м = 1350 кг/м. Трещины заделать и жить спокойно.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 3
|
Все сделано по проекту, кроме толщины стяжки: перегородки из белого кирпича были предусмотрены по проекту, положение перерогодок не изменялось. Толщина стяжки в проекте должна быть не менее 6 см (а иначе каким образом спрятать две пересекающихся трубы диаметром с гофрой 30мм), у меня 10 в самом толстом месте, в среднем около 9 см, т.е. проектная нагрузка увеличена где-то на 80 кг/м2. Думаю, что мой случай не единичный. А так же интересно ознакомиться со статистикой обрушения перекрытий, если такая есть. Ну и естественно в проектной организации подробно выясню какие плиты и на что считали.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Огромная несущая способность столба | Сан_Саныч | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 10.05.2012 17:03 |
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.02.2012 00:53 |