Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Расчет неподвижки теплотрассы

СКАД. Расчет неподвижки теплотрассы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2009, 09:30 #1
СКАД. Расчет неподвижки теплотрассы
Dr.Braun
 
город N
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 43

Всем добрый день.
Произвожу расчет щитовой опоры канала теплотрассы в СКАДе. Возможно это не совсем корректно считать железобетон в СКАДе, т.к. говорят велика погрешность при подборе арматуры, но:
1) другими расчетными программами пока не владею (да и СКАД-то, честно говоря, не в совершенстве знаю);
2) посчитал бы вручную, кабы знал как.
Значит, нарисовал схемку, задал нагрузки, запускаю расчет - СКАД выдает ошибку: где-то пара узлов куда уезжает. Лезу смотреть схему свою: ага, конструкцию-то я, балда, никак не закрепил. В результате весь мой щит с куском днища (согласно перемещениям) делает два полных оборота по экватору!!!
Вопрос первый. Как правильно в данном случае закрепить, т.е. где нужно поставить связи?
Вопрос второй. Может кто знает какую литературу по расчету этих самых щитовых опор. На сдвиг по подошве и прочее - это я знаю как посчитать, а вот как подобрать арматуру ручками - это уже вопрос из вопросов для меня.
Файлик СКАДовский прилагаю
Просмотров: 2731
 
Непрочитано 05.04.2009, 20:17
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Че-то нету файлика-то
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 20:40
#3
Dr.Braun


 
Регистрация: 03.03.2009
город N
Сообщений: 43


Пардон. Сейчас будет
Вложения
Тип файла: rar СКАД.rar (12.2 Кб, 161 просмотров)
Dr.Braun вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2009, 21:33
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Dr.Braun, доброго времени суток

Высылаю Вам откорректированную схему (вродебы расчет прошел)
Связи расставил, остальное добивайте сами. Интересная у Вас схемка-то однако
Откорректированный файл прикрепляю, сообщите прошел у Вас расчет?
(верхний файл в программе SCAD v 11.1) т.е. в 7версии не откроется
ниже добавляю в версии 7.31
Вложения
Тип файла: rar Фрунзе_Н42+1.rar (6.2 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: rar Фрунзе_Н42+1(old).rar (4.5 Кб, 86 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 05.04.2009 в 21:39. Причина: добавил файл в версии 7.31
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 10:28
#5
Dr.Braun


 
Регистрация: 03.03.2009
город N
Сообщений: 43


Посчитал. Часть элементов просто выпадает (если я правильно понимаю), т.е. при подборе арматуры часть из низ обведена красным контуром: арматура для них не определена. Хотя усилия в этих частях не такие уж большие: 40-70т...
Dr.Braun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Расчет неподвижки теплотрассы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет щитовой опоры канала теплотрассы Dr.Braun Конструкции зданий и сооружений 1 05.04.2009 11:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44