| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция перекрытия по деревянным балкам

Конструкция перекрытия по деревянным балкам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2011, 12:55 #1
Конструкция перекрытия по деревянным балкам
Maxim.Ch
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85

Добрый день! Подскажите пожалуйста верна ли конструкция перекрытия. Нагрузка 340 кг/м2 . Пролет 3,3 м.(утеплитель 100 мм минвата) Здание степень огнестойкости ІІІа. Интересует шаг и сечение балок, лаг и настила. Прикидал ручками. Может что не так?

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пол.JPG
Просмотров: 780
Размер:	40.5 Кб
ID:	69220  

Просмотров: 6883
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:02
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Проходит, но с очень небольшими запасами. Проверял по прочности и прогибу. Надо бы проверить еще и зыбкость.
Лаги 50х50 проходят по прочности с еще меньшими запасами (практически в притык), а по прогибу не прошли.
Вообще же, если посмотреть серию на деревянные перекрытия, то там шаг балок принимают 50-60 см.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:10
#3
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


У меня получился запас 22,89%. Разве это небольшой запас???
По зыбкости прошло- пролет небольшой. Не прокатило по п. 10.10 СНиП 2.01.07 (но оно может и не надо вам).
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:13
#4
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проходит, но с очень небольшими запасами. Проверял по прочности и прогибу. Надо бы проверить еще и зыбкость.
Лаги 50х50 проходят по прочности с еще меньшими запасами (практически в притык), а по прогибу не прошли.
Вообще же, если посмотреть серию на деревянные перекрытия, то там шаг балок принимают 50-60 см.

Можно шаг балок 80 см. 180х80. все остальное так как есть...Все без запаса потому что бюджет скромный просили подешевле. Сравнивал с профнастилом по мет.балкам (дороговато) Решили дерево)
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:13
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


опять велосипед изобретают...
P.S. подшивку потолка прибивают непосредственно к балкам. черепной брусок используется для крепления настила под звукотеплоизоляцию. "лага" из бруска 50х50 мм?! попробуй на такую встать и попрыгать. половая доска толщиной 30 мм? черновой пол кладут непосредственно на балки. штукатурка по подшивке?! почему не гипсокартон? толщины и сечения элементов взяты из какого сортамента (половая доска 30 мм, балка 180х90 мм, подшивка 20 мм)? читать старую добрую техническую литературу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:15
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
У меня получился запас 22,89%. Разве это небольшой запас???
Считал по белорусским нормам:

[IMG]http://s017.***********/i439/1111/27/26df3b65e9ad.png[/IMG]

Обращаем внимание на моменты и прогибы.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:30
#7
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
опять велосипед изобретают...
P.S. подшивку потолка прибивают непосредственно к балкам. черепной брусок используется для крепления настила под звукотеплоизоляцию. "лага" из бруска 50х50 мм?! попробуй на такую встать и попрыгать. половая доска толщиной 30 мм? черновой пол кладут непосредственно на балки. штукатурка по подшивке?! почему не гипсокартон? толщины и сечения элементов взяты из какого сортамента (половая доска 30 мм, балка 180х90 мм, подшивка 20 мм)? читать старую добрую техническую литературу.
Так как шаг балок 1метр, решил подбить бруски с шагом 500 мм. что бы доски подшивки не прогибались. Толщина половой доски из прайса производителя...Штукатурка 20 мм чтоб R15.
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:35
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
Так как шаг балок 1метр, решил подбить бруски с шагом 500 мм. что бы доски подшивки не прогибались. Толщина половой доски из прайса производителя...Штукатурка 20 мм чтоб R15.
А теперь поставь себя на место заказчика и задай сам себе критические вопросы о функциональности того или иного элемента... Keep it simple, stupid.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:52
#9
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А теперь поставь себя на место заказчика и задай сам себе критические вопросы о функциональности того или иного элемента... Keep it simple, stupid.
Полностью с Вами согласен.. Принял шаг балок 600(на рис. опечатка 500 мм) мм 150х100. Подшивка доска 20 мм. Настил - доска половая 35 мм..



Вот что получилось...
Вложения
Тип файла: rar Перекриття1.jpg(9).rar (779.4 Кб, 539 просмотров)

Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 10.11.2011 в 13:38.
Maxim.Ch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция перекрытия по деревянным балкам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 24 18.01.2011 17:32
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44