Смоделировала в лире объемниками железобетонную центрально-армированную растянутую призму и провела сначала линейный расчет, а потом нелинейный. В линейном вроде все довольно адекватно получилось, а вот в нелинейном при тех же нагрузках и одинаковых прочих параметрах в бетоне в зоне вокруг арматурного стержня от куда-то берется сжатая зона.
Объясните пожалуйсто неразумным, от куда такому факту взяться в природе????? Самое интересное, что даже при минимальных нагрузках в нелинейном расчете вокруг арматуры ВСЕГДА возникает сжатая зона бетона!!!!!!
Это я гоню? Что-то не правильно задаю? Или что-то с Лирой странное творится?
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
Просмотров: 23198
 
Непрочитано 31.07.2014, 00:43
#41
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Оперативная подсказка!)))
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 17:25
#42
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


брошу тут вопросец.
как определяется эквивалент сетки в лире сапр автоматически? требуется 1,78см2 /м. ( то есть прога подберет d8s200-2,52см2)
автоматом перекинул для НлН расчета. и программа назначила Hy/Hx вот так (см. картинку). вопрос - откуда эти числа?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 84
Размер:	14.8 Кб
ID:	193388  
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 23:23
#43
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Здравствуйте, уважаемые знатоки Лиры! Дабы не плодить тему из-за, надеюсь, простого для вас вопроса, спрошу здесь. Анализирую в Лира-САПР поведение несущей стены на упругом основании. Но вместо опор задаю элементы тип 51 с соответствующими жесткостями. Расчет нелинейный, шаговый метод.
Анализирую два случая: 1) расчет с постоянными по длине стены коэффициентами жесткости; 2) расчет с переменными коэффициентами жесткости (имитация замачивания просадочной толщи под торцом здания). Сначала обратил внимание, что сильно разнятся опорные реакции. В конечном итоге, просуммировав нагрузки в разделе "Анализ", выяснилось, что в суммарное значение нагрузок по Z в первом случае осталось неизменным (14478 кН), а во втором случае сильно уменьшилось (6197 кН)
Получается, программа куда-то девает часть нагрузки во-втором случае, в итоге я не могу проанализировать состояние конструкции (.
Вложения
Тип файла: rar расчетные схемы.rar (755.9 Кб, 13 просмотров)
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 22:22
#44
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


В отдельные темы с соблюдением правил раздела и форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейный расчет в Лире

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Первый расчет в Лире. Saha Лира / Лира-САПР 1 07.01.2008 11:30
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53