Допусткается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции.
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
||
Просмотров: 5397
|
|
||||
в том же госте оговорочка - работа такого соединения на срез не нормируется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Так а ссылку на это можно где-то глянуть, чет не нахожу про "построечные условия", есть про соединения ручной дуговой сваркой, которые теоретически могут быть выполнены и на заводе. Я правильно всё понял, если арматура будет варится при температуре, ниже 0, или, скажем, балка будет "на улице" , то ручная дуговая сварка не допускается., даже если и не нужно равнопрочное соединение.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Ссылки не знаю.
Вы слишком все усложняете. На стройке крестовые соединения арматуры не варят, а вяжут. Варят только на заводе. Да и на заводе для плоских каркасов используют обычно точечную сварку, ручную только для объемных. По, собственно, "отрицательной температуре эксплуатации конструкции" никаких сварочных ограничений нет. |
|||
|
||||
Цитата:
на стройке варили, варят и варить будут при каждом удобном случае, даже когда в проекте прописана вязка и там, где нужна сварка заводская.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Это понятно. Но это не есть правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Дело в том, что на стройке в реале встречал крестовые соединения дуговой сваркой довольно часто, например, делают сварные хомуты (поперечная арматура) в балках с небольшим сечением, которые неудобно гнуть, разные там каркасы. Например, если для обеспечения проектного положения в бетоне арматуры никакая равнопрочность не нужна, так, чтоб держалась, вроде преступления в этом не вижу, иногда удобней сварить, чем связать.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 21.02.2018 в 09:32. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- с этим согласен
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Так, как согласно ГОСТ14098-91, "Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Pp не нормируется", для соблюдения анкеровки, получается, что нельзя. А если сварить хомут из 2х "Г" образно согнутых арматурин (одна перевернута относительно другой,)(ну это так, чисто теоретически интересуюсь)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Делают гнутую П-образную рамку из арматуры. Концы достаточно длинные, их потом на месте (после установки рамки на место хомута в балке) загибают навстречу друг-другу и варят обычный протяженный шов. Нахлесточные сварное соединение арматуры никто не запрещал, даже если это хомут.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
В Украине этот ГОСТ не действует, действует ГОСТ 14098-91, он же ДСТУ Б В.2.6-169:2011,не знаю, хорошо это или плохо, (наверное, пора бы написать/списать более актуализированый стандарт для ДСТУ- шной арматуры) да и испытания я так понимаю, надо производить в условиях лаборатории, а не в условиях стройки. Сам применяю вязку, иногда натыкаясь на бубнение строителей, в каркасах на продавливание пишу К1-Кт, хотя подозреваю, что варят на стройке.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 22.02.2018 в 09:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Применение разного класса арматуры в конструкции | ChernyshevDenis | Железобетонные конструкции | 10 | 29.09.2011 09:07 |
SW 2008. Соединение сваркой в сборке | dyletant | SolidWorks | 6 | 10.03.2011 16:49 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |