30.10.2014, 11:26 | #1 | |
Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий
конструктор
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 3254
|
|
||||
Лично я бы ориентировался на усиление и воостановление панелей и перекрытия монолитом. Для панельки разность в весе монолита и деревянного(стального) не так критична, зато монолитом можно обеспечить большую жесткость всего здания. Возможно придется на время реконструкции выполнить временные связи вот как тут
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Всё имхо, конечно.
1) Должны быть ПД и РД на ремонт, в ПД должен быть ПОС, в котором должно быть решение. 2) Конечно, обрушится. Надо как-то обеспечивать устойчивость остальных элементов при замене плохих. Как не знаю. Очень сложно это всё сделать. Первое, что приходит в голову - разобрать всё здание сверху и собрать заново. 3) Уже был один пожар и вы хотите заменить ж.б. деревом ? 4) Скорее всего реально и оптимально заменить сборный ж.б. на монолитный. Но вот как именно - это уже проектирование за деньги. Наймите ПОСа. 5) Разница в весе, конечно, будет. И, может быть, и большой. Но тут проблема выбора, его нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
на мой взгляд сложнее в расчете и производстве работ всего вышеперечисленного.
Предлагаю вариант: разбирать участками и заводить стальные балки, по ним - монолитное перекрытие. Балки можно анкеровать в полости плит смежных перекрытий. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? | barm | Основания и фундаменты | 27 | 22.06.2015 10:22 |
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? | Oberin Martell | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.01.2014 09:12 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
Плиты по которым можно ездить??? | art | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 09.10.2005 13:51 |