| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий

Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2014, 11:26 #1
Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий
finn
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49

Добрый день. Вот такая задача встала передо мной: Имеется 5-ти этажный панельный дом. Плиты перекрытия сборные многопустотные. В одной из квартир был пожар, из-за воздействия огня плиты в одной из квартир частично обрушились (состояние аварийное), наружная панель, на которую опираются плиты тоже повреждена- имеются трещины. Я предполагаю заменить разрушеные сборные многопустотки (3 шт) на деревянное перекрытие (для уменьшения веса) на панель по металлическим балкам, наружную панель усилить, но встает вопрос- т.к. пространственная жесткость здание обеспечивает ся в том числе и этими плитами не случится ли обрушения. Фото прилагается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8026.JPG
Просмотров: 189
Размер:	451.2 Кб
ID:	137831  

Просмотров: 3254
 
Непрочитано 30.10.2014, 14:28
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Какой этаж хоть?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 14:31
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


И какая серия?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 15:07
#4
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И какая серия?
515-я серия

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Какой этаж хоть?

2-й этаж
finn вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 18:41
1 | #5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Лично я бы ориентировался на усиление и воостановление панелей и перекрытия монолитом. Для панельки разность в весе монолита и деревянного(стального) не так критична, зато монолитом можно обеспечить большую жесткость всего здания. Возможно придется на время реконструкции выполнить временные связи вот как тут
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 12:55
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Всё имхо, конечно.
1) Должны быть ПД и РД на ремонт, в ПД должен быть ПОС, в котором должно быть решение.
2) Конечно, обрушится. Надо как-то обеспечивать устойчивость остальных элементов при замене плохих. Как не знаю.
Очень сложно это всё сделать. Первое, что приходит в голову - разобрать всё здание сверху и собрать заново.
3) Уже был один пожар и вы хотите заменить ж.б. деревом ?
4) Скорее всего реально и оптимально заменить сборный ж.б. на монолитный. Но вот как именно - это уже проектирование за деньги. Наймите ПОСа.
5) Разница в весе, конечно, будет. И, может быть, и большой. Но тут проблема выбора, его нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 14:26
#7
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Уже был один пожар и вы хотите заменить ж.б. деревом ?
Как вариант - деревом с пропиткой антиперенами+ подшивкой внизу гипсокартоном. Сейчас уже склоняюсь к мысли просто усилить без демонтажа. Вставить арматурные каркасы в пустоты и заполнить бетоном
finn вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 21:06
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Вставить арматурные каркасы в пустоты и заполнить бетоном
на мой взгляд сложнее в расчете и производстве работ всего вышеперечисленного.
Предлагаю вариант: разбирать участками и заводить стальные балки, по ним - монолитное перекрытие. Балки можно анкеровать в полости плит смежных перекрытий.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? Oberin Martell Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2014 09:12
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51