Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6645
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4281
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148292
 
Непрочитано 19.07.2018, 08:01
#161
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вот предварительно натеженную можно, если кому не трудно предоставьте инфу до сколки ее натянуть не разу еще не решал
у Катюшина https://dwg.ru/dnl/6396 встречал подобное
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 09:38
#162
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"выключающаяся связь" должна иметь гибкость в пределах 200 < Я <= 400. При этом более четкая работа "выключения" происходит при бОльшей гибкости. Я лично, когда заказчик требовал именно крестовые выключающиеся связи, принимал гибкость по возможности в районе Я=350.
С этим согласен на все 100% и поступаю так же. Для связей по покрытию.
Но вопрос открыт: где вы углядели в нормах резрешение (пусть непрямое) применять в связях по колоннам крестовую решетку в предположении работы только одной ветви на растяжение. Вот я такого не видел. Ткните носом, если таковое есть - с сегодняшнего дня начну такую схему применять.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Читай внимательно пункт 4.2.
П. 4.2 чего?
Кроме того даже с этим покрытием. Взять одноэтажное крановое здание (классика жанра). И вот мы решили поставить продольне связи по нижнему поясу ферм ПОКРЫТИЯ для восприятия боковых поперечных крановых нагрузок. Получается согласно норм я могу выполнить эту продольную связевую ферму с крестовой решеткой в предположении работы одной ветви только на растяжение. Но, уважаемые, ктонть из вас сделал бы такое?! Это ж бред! Каждую минуту будут "хлопать" сжатые ветви решетки - разве они не треснут нафиг за пол-года? А если по вашему, то такую схему я могу применить и для связей по колоннам, так? Что с этими связями станет-то? И такую схему я могу применить, например для тормозной фермы не?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну дык он талдычит о каких-то "выключающихся связях", которых нет в СП 16 в принципе.
Ну если он так "талдычит" то может ты такой умный поясни мне что стается со сжатой ветвью крестовой решетки если ее гибкость 380 и на сжатие она по расчету несет 5 кН. При этом усилие в ветвях 50кН, ну а если "в предположении работты только на растяжение" - то 100кН в растянутой ветви. Она "выключатеся" из работы. Причем даже кавычек необязательно. Она реально выключается. Вопрос что с ней реально происходит при таком выключении. Вероятнее всего она просто выгибается в плоскости наименьшей жесткости при этом напряжение в ней вероятно не превышают предела текучести и при обратном направлении нагрузки она прекрасно работает на растяжение "расслабив" противоположную раньше растянутую ветвь.
Вопрос в том где нормы разрешают применять такое допущение в связях по колоннам, перекрытиям и всего прочего, кроме покрытий.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 09:52
#163
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
П. 4.2 чего?
СП 16. В этом пункте нет никаких "крестовых связей".
И где в СП разрешено применять крестовые или портальные связи по колоннам? Только диагональные!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 09:56
#164
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
С этим согласен на все 100% и поступаю так же. Для связей по покрытию.
Но вопрос открыт: где вы углядели в нормах резрешение (пусть непрямое) применять в связях по колоннам крестовую решетку в предположении работы только одной ветви на растяжение. Вот я такого не видел. Ткните носом, если таковое есть - с сегодняшнего дня начну такую схему применять.

таки бахил знает, там целая азбука или букварь есть 1976 года выпуска и он применяет видимо успешно п.4.2.4 Сп побоку это ж букварь Но крамольную работу портальной связи из плоскости я так от Бахила и не получил, эх интриган однако
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.07.2018 в 10:04.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 10:02
| 1 #165
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Так, что Ильнур дело говорит. А вы тута троллям волю даете...
Мы блаженных великодушно простим.
Цитата:
где вы углядели в нормах разрешение (пусть непрямое) применять в связях по колоннам крестовую решетку в предположении работы только одной ветви на растяжение. Вот я такого не видел.
Никто не видел. Просто менталитет такой - талдычить свое, ибо свое. Пока по башке не настучишь .
Выключающиеся связи можно применять лишь под свою ответственность, при этом по уму расчет должен быть нелинейным (т.е. с выключением), с анализом поведения выключенного (т.е. выгнутого к емени-фене) элемента. Простот так болтаться элемент не может, это тебе не канат вантовый. Канат вантовый к слову тоже не может болтаться, гасители/чалки и все такое...
Я не знаю, почему тут вообще перешли на гибкость выключающихся - так-то я показал ролик с шарнирной ГИС - т.е. механизмъ. Какая тут гибкость? К слову, вот такой механизм лучше выгибаемого в плане усталости элементов и деталей.
Аж нить темы поутеряли, в порыве упорства...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 10:05
#166
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы блаженных великодушно простим.
Никто не видел. Просто менталитет такой - талдычить свое, ибо свое. Пока по башке не настучишь .
Выключающиеся связи можно применять лишь под свою ответственность, при этом по уму расчет должен быть нелинейным (т.е. с выключением), с анализом поведения выключенного (т.е. выгнутого к емени-фене) элемента. Простот так болтаться элемент не может, это тебе не канат вантовый. Канат вантовый к слову тоже не может болтаться, гасители/чалки и все такое...
Я не знаю, почему тут вообще перешли на гибкость выключающихся - так-то я показал ролик с шарнирной ГИС - ит.е. механизмъ. Какая тут гибкость?
Аж нить темы поутеряли, в порыве упорства...
см. п. 164 Бахил партизанит до сих пор
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 10:07
| 1 #167
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...Бахил партизанит ...
Величайший тролль всех времен...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 10:18
#168
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП 16. В этом пункте нет никаких "крестовых связей".
И где в СП разрешено применять крестовые или портальные связи по колоннам? Только диагональные!
Бахил, вот чесно - ты уже достал. У тебя какие-то комплексы и ты на форуме здесь их влияние на себя стараешся умалить? Если ты учавствуешь в разговоре по теме (вроде-как) - то почему даже в таком случае ты не можешь писать без придурковатого самолюбования и уже давно набившего всем оскомину "остроумия"? Вот пользуешся тем, что здесь нельзя прямым текстом послать или (что более эффективно в таких случаях) настрелять подзатыльныков.
У вас этих "СП 16" по стали уже 2 штуки и пункты там разнятся.
Все остальное - читай 1 абзац этого сообщения.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы блаженных великодушно простим.
Ну ладно Бахил... Вероятно в его палату именно в такой обуви надо заходить ))) - оттуда и ник...
Но IBZ, эта глыба, этот Титан, удерживающий на своих могучих плечах постулаты норм - где он увидел это разрешение?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 10:31
#169
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выключающиеся связи можно применять лишь под свою ответственность, при этом по уму расчет должен быть нелинейным (т.е. с выключением), с анализом поведения выключенного (т.е. выгнутого к емени-фене) элемента.
Все это так, но вопрос почему стальные нормы допускают такой вариант исключительно для связей по покрытию.
О том, что это не совсем надежно свидетельствует недопустимость применения такой схемы для СС3.
Уточню, речь идет о крестовой решетке без предварительного натяжения ветвей в предположении работы только одной ветви на растяжение.
По поводу расчета - вот в лире текстовичок. Геомнелинейный расчет. В принципе логично все. Но если не создать шарнира посередине сжатой ветви - не считает, пишет" потеря устойчивости".
Прогиб сжатой тоже довольно большой 1/80 где то.
Вобщем суть в том, что для покрытия, где только ветер я такую схему иногда использую. Хотя чувствую, что где-то меня на..т. Но уж больно экономия есть. А вот по колоннам где написано, что так можно - ответьте кто, а?
Вложения
Тип файла: zip Хрестова решітка гн 1.zip (1.1 Кб, 28 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 10:43
| 1 #170
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
где он увидел это разрешение?
Все что не запрещено, то разрешено. В СП нет, например, разрешения пользоваться формулой ql^2/8 . А где про конфигурациях связей, и что они должны быть исключительно сжато-растянутыми? Этот список можно продолжать до бесконечности ...

P.S. Может кто расскажет, что имеет в виду пункт 4. таблицы 33 СП 16,13330,2017, прямо говорящий о растянутых связях по колоннам.
Р,S,S. И вообще, господа, учитесь применять принципы норм не в "лоб", а осознанно-творчески, используя "дух" норм и и почаще задавая себе вопрос: "почему".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 11:02
#171
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
так-то я показал ролик с шарнирной ГИС - т.е. механизмъ
Там в ролике "шарнир" образуется за счет деформации связей: были бы стенки потолще, просто так изогнуть не получилось бы. А так это геометрически неизменяемая система, т.е. все условия геометрической неизменяемости соблюдены. Плюс система статически определима, т.е. в ней нет лишних связей. Поэтому эту систему нельзя назвать механизмом (правила статической определимости строительной механики).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Система предназначена для работы в плоскости, а из плоскости-это уже деформация, а не шарнир.. Соответственно, нагрузки (и усилия в стержнях) не должны превышать расчетные, т.е. должно соблюдаться условие.

----- добавлено через ~9 мин. -----
И я бы не назвал это шарниром. Шарнир-это допущение в расчетной схеме при определении усилий в стержнях. Показанное на ролике-деформация системы, а не работа "шарнира". Потому как есть шарнир в механизмах (ползун, например), а есть в расчетных схемах; и в расчетных схемах понятие шарнира условное, в отличие от механизмов.
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 19.07.2018 в 11:13.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 11:54
#172
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
где вы углядели в нормах резрешение (пусть непрямое) применять в связях по колоннам крестовую решетк
Вот мне тоже интересно - где?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выключающиеся связи можно применять лишь под свою ответственность
Я тебе больше скажу: весь СП можно применять только под твою ответственность.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Может кто расскажет, что имеет в виду пункт 4. таблицы 33 СП 16,13330,2017, прямо говорящий о растянутых связях по колоннам.
А примечания почитать?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по уму расчет должен быть нелинейным
Ну так СП и советует считать по "деформруемой схеме" и даже с учётом пластики.
Я тебе по секрету скажу. Если крестовые связи, подобранные по двойному растяжению, проверить с учётом всех нелинейностей, то, в большинстве случаев получишь небольшой запас.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 12:20
#173
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это интересно: если одна из ветвей крестовой связи из С345 нагружена на 100 % по прочности, то вторая ветвь должна выпучится со стрелкой 1:40 (если предполагать, что выпучиванию сжатой ветви растянутая не препятствует).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:36
#174
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вторая ветвь должна выпучится со стрелкой 1:40
откуда такая цифирь?
Что такое "потеря устойчивости"? Можно провести простой опыт со сжатием линейки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:38
#175
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А примечания почитать?
И какое же из примечаний препятсявует наличию бытия чисто растянутых связей в бескрановом здании или в здании с кранами 1К-6К? А если нормы допускают наличие растянутых связей, то если логически помыслить, то из-за знакопеременности нагрузок в реальных зданиях есть и выключающиеся при сжатии связи

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если одна из ветвей крестовой связи из С345 нагружена на 100 % по прочности, то вторая ветвь должна выпучится со стрелкой 1:40 (если предполагать, что выпучиванию сжатой ветви растянутая не препятствует).
Сжатая связь не выпучивается, оставаясь в пограничном состоянии: больше усилия воспринять не может, но и выпучивания не происходит. "Застывшая" точка бифуркации, однако.

Последний раз редактировалось IBZ, 19.07.2018 в 13:44.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:47
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сжатая связь не выпучивается
- куда ж тогда деформации в 1:640 денутся?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:48
#177
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
выключающиеся при сжатии связи
Offtop: И ты Брут?(с)
Аккуратнее с терминологией. Нет никаких "выключающихся связей". Если провести нелинейный расчёт со всеми несовершенствами, то ничего не выключается. Всё дело в том, что "жёсткость" сжатого элемента снижается, а растянутого элемента увеличивается с соответствующим перераспределением усилий между ними.
Неучёт сжатой ветви - это просто приближённый расчёт по "деформированной схеме". И ничего там не выключается.
Offtop: Это весьма вульгарное объяснение букварной методики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:50
#178
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
куда ж тогда деформации денутся?
Сначала ответьте откуда они возьмутся при наличии соединения с растянутым элементом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:51
#179
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Если принять распорку и колонны несжимаемыми, то при горизонтальной силе сближение концов "сжатой" ветви будет не больше отдаления концов растянутой ветви крестовой связи. Можно проверить простым геометрическим построением. Откуда тогда цифра выпучивания 1:40 ?
koshman вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 13:51
#180
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
откуда такая цифирь?
- подберите такую стрелку дуги, чтобы длина дуги была на 1/640 (это Ry/E) больше стягивающей её хорды. При этом полагаем, что деформации ветвей крестовой связи отличаются только знаками.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
Можно проверить простым геометрическим построением. Откуда тогда цифра выпучивания 1:40 ?
- ну так постройте и получите. Я это уже сделал.

Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2018 в 13:56.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45