Подскажите литературу, с которой стоит ознакомиться при расчёте ветровой нагрузки на высотное здание с (очень грубо говоря) овальной планировкой.
В СП такие здания не рассматриваются... Здание высотой 90 метров. Грунты очень скверные, поэтому нужно знать ветровую нагрузку в этом случае лучше, чем свою жену
Спасибочка
Просмотров: 2063
 
Непрочитано 08.04.2016, 10:02
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


1) Испытания в трубе, до 1 млн. руб. (предполагаю)
2) Моделирование в АНСИС и т.п.
3) Из п. 1 и 2 делают СТУ, из него берут нагрузки.

Овальные здания могут быть в Руководстве. Не знаю.

Очень надеюсь, что это для диплома.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 11:10
1 | #3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от denya_72 Посмотреть сообщение
поэтому нужно знать ветровую нагрузку в этом случае лучше, чем свою жену
Это зависит от того, как хорошо вы знаете свою жену. В большинстве случаев ответом будет "ветровые воздействия так подробно еще не изучены"))
Чем не устраивает Д 1.12, и для уточнения "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра"
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 09:18
#4
denya_72

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 15.01.2016
Тюмень
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Испытания в трубе, до 1 млн. руб. (предполагаю)
2) Моделирование в АНСИС и т.п.
3) Из п. 1 и 2 делают СТУ, из него берут нагрузки.

Овальные здания могут быть в Руководстве. Не знаю.

Очень надеюсь, что это для диплома.
Будем заказывать продувку для этого здания однозначно, так как оно уже тяжелое получается + грунты сибирские наши довольно скверные, поэтому ветер тут играет важную роль.
Ни сами инженеры ни экспертиза не решатся на строительство такого здания без подробного изучения влияния ветра на здание.
Сейчас же нам нужно просто "прикинуть" эти нагрузки, их самый худший случай, пусть хоть и не реальный.




Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Чем не устраивает Д 1.12, и для уточнения "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра"
не знал о его существовании, как начинающий конструктор
denya_72 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:40
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Вариантов несколько:
1. Возьмите описанный прямоугольник и приложите нагрузки к нему. Они точно будут не меньше.
2. В Robot есть виртуальная продувка. Можно, конечно и
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Моделирование в АНСИС
, но там опыт нужен. Советую в таком случае обратиться к Сергею Д, он на этом не одну собаку съел.

а вот
Цитата:
Сообщение от denya_72 Посмотреть сообщение
заказывать продувку для этого здания
не факт что надо. С такими результатами еще уметь работать нужно.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 14:12
#6
denya_72

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 15.01.2016
Тюмень
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В Robot есть виртуальная продувка
вот с ней и хочу поиграться, дескать даже не представляю, насколько ей доверять можно
denya_72 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 14:28
#7
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


здание овальное можно считать прямоугольным. в запас. 30-50%
проблемы здесь не с нагрузками на каркас, а на фасады.
мне тут антон из омска в личку обратился. я помог чем мог. у вас проблема похожая.
пишите.

продувка стоит от 2 млн руб и от 2 мес
расчет 1 мес. и много дешевле.
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ветровая нагрузка на высотные здания нестандартной планировки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высотные здания Michalich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.05.2013 16:45
ветровая нагрузка на банер Vlamos Конструкции зданий и сооружений 25 03.09.2011 12:38
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка для здания выше 40м rakshin Конструкции зданий и сооружений 17 08.07.2008 13:41
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42