05.04.2017, 01:34 | #1 | |
Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693
|
||
Просмотров: 5765
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 43
|
По-моему, никаких ограничений быть не должно.
ВРУ бывают разные. В небольшом административно-бытовом здании, например, ВРУ будет представлять из себя небольшой шкаф со счетчиком, модульным вводным АВ и парой-тройкой модульных АВ для отходящих линий распределительной (не групповой) сети. Если модульный АВ проходит по максимальной отключающей способности, то не вижу проблем с его установкой во ВРУ. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 13.10.2012
Златоуст
Сообщений: 15
|
И да, в том числе в этих ВРУ8 в стандартной комплектации 1 есть авоматы ВА47-29. Я думаю, все дело в учете ВСЕХ условий выбора автомата (см. РД 153-34.0-20.527-98, п. 9.4). Iпо - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t = 0), Iоткл. ном - отключающая способность автомата. Iоткл.ном должна быть больше или равна Iп0. У ВА47-29 Iоткл. ном 4,5 кА, у ВА 47-100 10 кА. А Iп0 надо считать по ГОСТ 28249-93 (ну или программой какой-нить). Чем дальше ВРУ от КТП и ниже сечение линии, питающей ВРУ, тем меньше Iп0. Если КТП рядом, указанное условие не выполняется, то и нельзя применять эти модульные автоматы. А вот, например, у авомата ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ отключающая способность 15 кА, т.е. при определенных условиях, по расчету токов КЗ ВА47-100 на 100 А не пройдет, а этот автомат на 100 А пройдет. Вот как-то так
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Следует еще учитывать что есть две отключающих способностей:
|
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Для красных дипломов:
https://elektroschyt.ru/wp-content/u...50030_2_99.pdf Читайте: Категория применения A. И не путать с характеристиками.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Если что в ГОСТ-е нет характеристики А (может у буржуев и есть), а у нас В,С и D, хотя для меня это конечно странно, почему букву пропустили. Всё остальное уже от производителя, так например у АВВ есть и Z по-моему (или К, не помню, помню что ставили какие-то нестандарты). Всем спасибо, в принципе понятно, как я предполагал что это связано с отключающей способностью. Но если кому есть ещё что сказать не стесняйтесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
Приведенный ГОСТ заменен на ГОСТ Р 50030.2-2010. По категориям применения, правда, там ничего не поменялось. Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Этот ГОСТ заменен на ГОСТ Р 50030.2-2010. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2017 в 08:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Скорее всего не внимательно смотрели
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть и больше например для S800S заявлена Ics до 40кА по стандарту IEC/EN 60947-2. Но по стандарту 60898-1 IEC/EN всего лишь 12,5кА. Так что я бы не слишком надеялся на такую модульку Последний раз редактировалось tyuk, 25.04.2017 в 08:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Установка компенсаторов для водопровода (наружные сети открытым способом) | Yuzer | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 23.09.2017 13:58 |
Допустима ли установка теплообменника (вертикального) под каким-либо углом? | АндрейНН | Технологические решения (ТХ) | 16 | 17.01.2013 20:47 |
Установка сервиспаков на Автокад в сети | KSI | AutoCAD | 25 | 27.01.2012 17:13 |
Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения | A_Ol | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.09.2011 15:32 |