| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.03.2013, 10:58 | #1 | |
Расход воды на наружное пожаротушений КАЗС (контейнерая АЗС)
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7234
|
|
||||
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153
|
Я тоже сделал АЗС только модульного типа с контейнерами наземными. У меня было здание операторной которое надо тушить в течении 2 чсов. Для него расход по СП 8, табл.2 = 10л\с (109л\сут). Плюс для охлаждения резервуаров требуется вода 15л\с, это по НПБ 111-98* охлаждать 3 часа. Вообщем пожводоём получился 270м. куб.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41
|
Приветствую!
Люди знающие, подскажите пожалуйста: при проектировании модульной АЗС (МТБ-60) возник вопрос каким документом руководствоваться СП156 или НПБ111 в части противопожарного водоснабжения? Дело в том что по СП в п.6.35 прописаны конкретные требования: Для целей пожаротушения АЗС следует предусматривать: первичные средства пожаротушения; стационарные установки пожаротушения (в том числе автоматические); наружный противопожарный водопровод или водоем (резервуар). А по НПБ111 п.95* позволяет отойти от противопожарного водопровода: в следующих случаях: на АЗС жидкого моторного топлива, если применяются только двустенные надземные резервуары общей вместимостью не более 40 м3 или подземные резервуары; на АГНКС или АЗС на жидком моторном топливе, если отсутствуют помещения сервисного обслуживания. На таких АЗС необходимо предусматривать дополнительные стационарные или передвижные огнетушители. Тип дополнительных огнетушителей и их количество определяются по согласованию с территориальными подразделениями ГПС. Мой случай: надземное расположение, двустенные резервуары заводской готовности тип МТБ-60, общая вместимость 60 м3, вне нас. пунктов, в 9метрах от МТБ располагается здание оператора.. Можно ли сослаться на НПБ, чтобы уйти от противопожарного водопровода (ну и водоемов в т.ч.)? СПАСИБО!
__________________
попытка - не пытка |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
1. у вас уже больше 40 м.куб 2. у вас есть операторная, для которой нужно пожаротушение согласно СП 8. |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
СП 156.13130.2014 п.6.37 "Расход воды на пожаротушение зданий АЗС определяется в соответствии с другими нормативными документами по пожарной безопасности (для зданий сервисного обслуживания водителей и пассажиров, а также зданий для персонала АЗС как для общественных зданий, для зданий сервисного обслуживания транспортных средств как для производственных зданий)." Аналогичный пункт и в НПБ111 п. 94.* Входит в состав или не входит, тут ничего не сказано Да и к тому же у вас общая вместимость резервуаров 60 м3 Последний раз редактировалось freese, 27.02.2017 в 17:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расход воды на наружное пожаротушение? | Дмитрий2010 | Инженерные сети | 11 | 17.02.2016 15:12 |
Как определить суточный расход воды? | Klo | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 14.12.2012 10:38 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Расход воды на пожаротушение | Plasticfantastic | Инженерные сети | 2 | 25.05.2010 08:42 |